[1] trasformatore trifase

Messaggioda Foto UtenteDennys » 13 mar 2012, 20:09

Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno mi potesse dare una mano a risolvere questo esercizio
Un trasformatore trifase presenta i seguenti dati Sn=300kVA, V1n=20kV, V20=1kV, f=50Hz ,
vcc%=7%, Pcc%=1% e Po%=0,5%.Determinare:
1) il rendimento del trasformatore,con f.d.p di 0,6, nei casi in cui la corrente sia quella nominale o 3/4 di tale valore;
2) il valore corente secondaria nel caso in cui si ha il rendimento massimo.
[η = 0,976 ;η(3/4) = 0,965 e I2 =212,1A]
fina adesso ho calcolato la corente I2 =6,5 A
volevo sapere cosa devo fare dopo che ho calcolato al I2
Avatar utente
Foto UtenteDennys
-4 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 13 mar 2012, 19:10

0
voti

[2] Re: trasformatore trifase

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 mar 2012, 20:54

Dennys ha scritto:...fina adesso ho calcolato la corente I2 =6,5 A ...

Quale corrente I2 hai calcolato ?
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
30,5k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 10143
Iscritto il: 4 ott 2008, 8:55
Località: Santa Barbara CA (USA)

-2
voti

[3] Re: trasformatore trifase

Messaggioda Foto UtenteDennys » 13 mar 2012, 23:45

a dire la verità .mio amico la calcolata !invece io ho copiato