[1] certificazione cabina elettrica

Messaggioda Foto Utentemikic » 9 set 2010, 19:01

Ai fini del rilascio della dichiarazione di adeguatezza, successiva all'adeguamento di una cabina elettrica ai sensi della CEI 0-16, è necessario che il titolare sia in regola con il controllo dell'impianto di terra ai sensi del dpr 462/2001 (che comunque è un obbligo)? oppure la ditta certifica il suo impianto di terra (cabina), setta le protezioni e manda la dichiarazione di adeguatezza, a prescindere dalle verifiche obbligatorie del DPR 462? Grazie. PS. allego la parte della guida enel che mi ha creato il dubbio......

c. Dichiarazione di conformità dell’impianto di terra della cabina, rilasciata ai sensi
della legge DM 22/01/08, completa dei relativi allegati (schema) e, in particolare,
del verbale di esecuzione delle verifiche in conformità al DPR 22/10/2001, n. 462,
corredato dei dati di misura dell’impedenza di terra, e delle eventuali tensioni di
passo e contatto, qualora previste.
Avatar utente
Foto Utentemikic
0 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 8 gen 2010, 17:03

0
voti

[2] Re: certificazione cabina elettrica

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 10 set 2010, 6:22

Al solo fine della dichiarazione di adeguatezza , redatta al fine di non pagare il CTS ,per adeguamento CEI 0-16 di cabina esistente, l'impianto di terra non dovrebbe centrare

La guida Enel si dovrebbe riferire ai nuovi allacci dove occorrerà tutta la documentazione del caso , nei nuovi allacci non si fà la dichiarazione di adeguatezza ma si compilano gli allegati Enel della guida