Prova isolamento trasformatore

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto Utente6367, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[1] Prova isolamento trasformatore

Messaggioda Foto UtentePoirot » 25 ott 2010, 10:38

Per un trasformatore in resina 400 kVA, 15000/400 V, usato, di cui si deve valutare l' acquisto, è stata incaricata una ditta di effettuare alcune prove.
Per quanto riguarda la prova d' isolamento, ci è stata consegnata una tabella coi valori della resistenza d' isolamento degli avvolgimenti misurata, verso terra e fra gli stessi, indicando che la prova ha dato esito positivo.
Lo strumento usato per la misura è uno HIOKI 3455. Nel rapporto è scritto che la prova è stata effettuata a 54 kV per 1 minuto in continua. A me sembra che lo strumento abbia una tensione di prova massima di 5 kV, può darsi che sia stato un errore di battitura.
Quello che vorrei sapere è se, comunque, la prova effettuata in questa maniera sia valida.
Ho provato a cercare in rete come si effettuano tali prove sui trasformatori e tabelle coi valori minimi d' isolamento per cui la prova risulti positiva, ma per adesso non ho trovato nulla di utile.
Se qualcuno sa darmi qualche consiglio, lo ringrazio anticipatamente.
Avatar utente
Foto UtentePoirot
99 1 4
Expert
Expert
 
Messaggi: 396
Iscritto il: 1 ott 2008, 14:08

0
voti

[2] Re: Prova isolamento trasformotore

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 13 nov 2010, 1:16

Sul trasformatore sono previste diverse prove. Fra queste abbiamo una prova di isolamento con tensione applicata e una prova di isolamento con tensione indotta.

Prova di isolamento con tensione applicata:
ha lo scopo di verificare la tenuta dielettrica del trasformatore a frequenza industriale, relativamente ad ogni avvolgimento rispetto all'altro e la massa.
La prova si esegue con una tensione monofase a frequenza industriale, il cui valore dipende dalla classe di isolamento del trasformatore stesso. In pratica si misura l'isolamento trasversale (esterno).

Prova di isolamento con tensione indotta:
la prova permette di rilevare difetti di isolamento tra le spire degli avvolgimenti e tra le fasi. In pratica si misura l'isolamento longotudinale (interno). L'avvolgimento di bassa tensione è alimentato con una tensione pari al doppio della tensione nominale. I terminali dell'avvolgimento di alta tensione sono aperti. Le Norme prescrivono i tempi di durata della prova (che dipende dalla frequenza di alimentazione). La frequenza della tensione di alimentazione è maggiore di 50 Hz (150 Hz; Vprova = 2 x Vn ) per evitare la saturazione del nucleo.

La norma di riferimento è la CEI 14-4.
Esistono diversi tipi di prove e metodi. Dipende dallo scopo della prova. Possono essere sia a c.a. sia a c.c.
Alcune sono prove speciali, altre di accettazione e così via.
La Ditta incaricata di eseguire le prove avrà sicuramente le norme.
Il Conte di Montecristo
Penso di poter stare sveglio fino a quell'ora. James Clerk Maxwell
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
3.767 4 10 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1264
Iscritto il: 25 lug 2009, 21:18
Località: Marsiglia

0
voti

[3] Re: Prova isolamento trasformotore

Messaggioda Foto Utenteeddy » 13 nov 2010, 10:23

Sinceramente quel valore di tensione di prova applicata mi sembra davvero troppo elevato
Siamo a più di 3xVn davvero troppo.
Credo comunque che la prova descritta sia la misura di isolamento classica fatta con un megger e comunque per queste prove la tensione di prova deve essere almeno quanto la Vn in ca della macchina.
Tensioni più basse non darebbero dati certi.
In proposito avrei esperienz reali da raccontare
Che vapori di resistenza di isolamento hanno trovato?
Hanno fatto altre prove?
Comunque nel forum ci sono un paio di utentiesperti su prove su trafo
Ciao
Avatar utente
Foto Utenteeddy
555 1 4 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 997
Iscritto il: 30 set 2006, 20:39

0
voti

[4] Re: Prova isolamento trasformatore

Messaggioda Foto UtentePoirot » 17 nov 2010, 11:52

Ho trovato in rete un manuale di un costruttore di trasformatori in resina, con un elenco di prove per le operazioni di manutenzione.
Fra queste c' è una prova, da effettuare dopo una lunga sosta del trafo, con un megger con tensione di prova superiore a 1000 V, e i valori minimi perché la prova sia superata.
Immagino che la prova fatta sia stata questa.
Avatar utente
Foto UtentePoirot
99 1 4
Expert
Expert
 
Messaggi: 396
Iscritto il: 1 ott 2008, 14:08

0
voti

[5] Re: Prova isolamento trasformatore

Messaggioda Foto Utentetransformer » 5 ott 2012, 8:58

Salve,
cerco di elencare le prove da effettuare su un trasformatore di media tensione in olio (rif.: NORME CEI EN 60076-3 - LIVELLI DI ISOLAMENTO, PROVE DIELETTRICHE E DISTANZE ISOLANTI IN ARIA - Data Pubblicazione 2002-05 - Classificazione 14-4/3):

1) Sul secondario a 0.4 V --> Prova applicata a 10 kV per un minuto;
2) Sul primario a 15 kV --> Prova applicata a 38 kV per un minuto;
3) Sul secondario 0.4 kV o primario 15 kV (indifferentemente) --> Prova Indotta al doppio della tensione nominale o sul secondario o sul primario (se la frequenza della prova è 200 Hz la prova durerà 30 secondi; se la frequenza della prova è 100 Hz la prova durerà 60 secondi; se la frequenza della prova è 50 Hz la prova durerà 120 secondi);
4) Sul primario (ogni fase) --> Impulso Atmosferico a 95 kV (impulso istantanea);
5) Rigidità dielettrica dell'olio --> superiore a 55 kV;
6) Verifica rivestimento cassa --> superiore a 120 micron in 5 punti diversi;
7) Rapporti di trasformazione;

Poi ci sono le misure da effettuare (che non sono prove):
1) Resistenze su BT e MT (riportate a 75°C);
2) Perdite a Vuoto e corrente a vuoto;
3) Perdite a Carico (riportate a 75°C);

Ecco, un bollettino di collaudo per un trasformatore dovrebbe contenere tutte queste informazioni.
Buon lavoro
Avatar utente
Foto Utentetransformer
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 2 mar 2012, 16:15

0
voti

[6] Re: Prova isolamento trasformatore

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 5 ott 2012, 9:03

non riesco a caricare il file perché la dimensione è eccessiva, cerca con google:
IEEE Reccommended Practice for Testing Electronics Transformers and Inductors
Avatar utente
Foto Utentemarco76
231 1 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 263
Iscritto il: 26 lug 2012, 11:34