[1] ritardo interruttori differenziali

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 nov 2013, 19:19

salve a tutti,
a quanto corrisponde il tempo di ritardo degli interruttori differenziali di tipo S?
e dove trovo indicazioni normative per l'impostazione del ritardo negli scatolati?

grazie in anticipo
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
393 1 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 797
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18

1
voti

[2] Re: ritardo interruttori differenziali

Messaggioda Foto Utente6367 » 11 nov 2013, 22:07

Allora:

a Idn: 130 - 500 ms
a 2Idn: 60 - 200 ms
a 5Idn: 50 - 150 ms
da 5A a 500A: 40 - 150 ms

Le indicazioni normative per l'impostazione del ritardo vanno cercate nella parte 4 e 5 della CEI 64-8 (o IEC 60364).

Chiaro che un interruttore regolabile suppone che vi sia un "progettista" che indica come deve essere regolato.
Avatar utente
Foto Utente6367
5.200 4 6 11
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3307
Iscritto il: 8 set 2005, 23:00

0
voti

[3] Re: ritardo interruttori differenziali

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 nov 2013, 9:41

mi sono ricordato di questo: sui circuiti di distribuzione posso impostare un ritardo fino ad 1s. Userò questo valore.

Sulla 64-8 continuo a non trovare quella parte. Me la sono proprio persa. :oops:

grazie per le info