cavo pompa incendio

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[1] cavo pompa incendio

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 18 lug 2017, 0:07

Buonasera, per un gruppo pompe incendio del tipo interrato, esterno ai locali da proteggere, il quale prende alimentazione dal quadro cabina a monte del generale, i cavi che alimentano il gruppo pompe, passano in cavidotti interrati, insieme ad altri cavi.
Io sostengo che i cavi dovrebbero essere resistenti al fuoco, mentre un collega progettista dice che se non attraversano compartimenti non è necessario.
Io, vado a logica (nel senso che se prende fuoco un cavo di un'altra utenza, nel cavidotto in cui transitano i cavi delle pompe, queste facilmente andranno fuori uso), il collega credo vada dietro a quello che scrive un rispettabilissimo e noto prof. che scrive su una rivista famosa e credo faccia riferimento inoltre ad una nota valida per l'illuminazione di sicurezza.
Volevo capire quale invece sia il riferimento normativo da rispettare e interpretare per questo tipo di applicazioni.
Grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
207 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1254
Iscritto il: 30 ott 2009, 17:28

3
voti

[2] Re: cavo pompa incendio

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 18 lug 2017, 7:10

La linea che alimenta la pompa antincendio deve presentare la resistenza al fuoco ed essere realizzata in maniera indipendente da altre linee.
Nel tuo caso passando all'esterno della struttura presenta la resistenza al fuoco ma non è indipendente da altre linee.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
29,0k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 2809
Iscritto il: 15 mar 2012, 14:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: cavo pompa incendio

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 18 lug 2017, 9:31

iosolo35 ha scritto:La linea che alimenta la pompa antincendio deve presentare la resistenza al fuoco ed essere realizzata in maniera indipendente da altre linee.
Nel tuo caso passando all'esterno della struttura presenta la resistenza al fuoco ma non è indipendente da altre linee.


si lo so, lo dico anche io, ma volevo dare dei riferimenti normativi
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
207 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1254
Iscritto il: 30 ott 2009, 17:28

3
voti

[4] Re: cavo pompa incendio

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 18 lug 2017, 9:44

La norma di riferimento è la UNI EN 12845 edizione del 2016.
Ammette una tipologia di cavi NON resistenti al fuoco se installati (come nel tuo caso) interrati ad una profondità di almeno 700mm dal piano di calpestio, ti ricordo che la linea devono essere indipendenti da altre linee.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
29,0k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 2809
Iscritto il: 15 mar 2012, 14:34
Località: Trento

0
voti

[5] Re: cavo pompa incendio

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 18 lug 2017, 10:08

iosolo35 ha scritto:La norma di riferimento è la UNI EN 12845 edizione del 2016.
Ammette una tipologia di cavi NON resistenti al fuoco se installati (come nel tuo caso) interrati ad una profondità di almeno 700mm dal piano di calpestio, ti ricordo che la linea devono essere indipendenti da altre linee.

Ti ringrazio.
dove è che viene scritto che deve essere indipendente?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
207 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1254
Iscritto il: 30 ott 2009, 17:28

0
voti

[6] Re: cavo pompa incendio

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 18 lug 2017, 10:18

Ho un problema con il sito dell'Uni e non riesco a collegarmi, ha la vecchia norma
amnu1.jpg
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
29,0k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 2809
Iscritto il: 15 mar 2012, 14:34
Località: Trento

0
voti

[7] Re: cavo pompa incendio

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 18 lug 2017, 11:40

come premesso anche secondo me deve essere o in conduttura separata o in cavo resistente alla fiamma, ma :
quel trafiletto è riferito allo sprinkler?
non trovo riferimento al fatto che debbano essere separati dagli altri
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
207 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1254
Iscritto il: 30 ott 2009, 17:28

1
voti

[8] Re: cavo pompa incendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 lug 2017, 13:22

La conduttura resistente all'incendio per costruzione (posa) o installazione (cavo) è richiesta nell'attraversamento di compartimenti antincendio. Un cavo con guaina posato interrato è una conduttura resistente al fuoco. Due cavi a doppio isolamento (0,6/1kV per esempio) posati nella stessa tubazione interrata sono due condutture separate.
--
Michele Guetta
--
Impara le regole, affinché tu possa infrangerle in modo appropriato. (Dalai Lama)
Avatar utente
Foto UtenteMike
43,2k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 12652
Iscritto il: 1 ott 2004, 17:25
Località: Conegliano (TV)

3
voti

[9] Re: cavo pompa incendio

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 18 lug 2017, 13:30

Sono riuscito a trovare un parere in merito da TNE
da tne.jpg
da tne.jpg (74.92 KiB) Osservato 103 volte
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
29,0k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 2809
Iscritto il: 15 mar 2012, 14:34
Località: Trento

0
voti

[10] Re: cavo pompa incendio

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 18 lug 2017, 16:07

Mi inserisco, perché interessato all’argomento.
Ho la UNI EN 12845 del 2009, il capo 10.8.2 riguarda l’alimentazione delle elettropompe (questo per rispondere a arabino1983).
Ad ogni modo nemmeno io trovo scritto chiaro e tondo che le condutture debbano essere sempre e comunque resistenti al fuoco e posate separate dalle altre.
Ho anche letto l’articolo di aprile 2016 su TNE, ma non mi sono chiarito del tutto.