Scelta sezione dei cavi interrati per alimentare torri-faro

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[11] Re: Scelta sezione dei cavi interrati per alimentare torri-f

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 ago 2017, 6:35

Perché cerchi rogne e non usi tutti cavi unipolari?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
4.367 2 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1422
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16

0
voti

[12] Re: Scelta sezione dei cavi interrati per alimentare torri-f

Messaggioda Foto Utentesebago » 13 ago 2017, 7:35

luka ha scritto:...Parli di cavo quadripolare ma se...classe 2... ti basta un tripolare...

Direi di no, se vuole distribuire in trifase+neutro.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
13,5k 3 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1888
Iscritto il: 1 apr 2005, 18:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[13] Re: Scelta sezione dei cavi interrati per alimentare torri-f

Messaggioda Foto UtenteAlessandroBelluno » 13 ago 2017, 15:09

Ok, allora procedo con i calcoli considerando di utilizzare cavi unipolari.

Mi sorge solo un dubbio legato al fatto che nel mio caso, avendo un carico squilibrato, i conduttori caricati sono 4 (3F + N)...nelle tabelle trovo le portate solo nel caso di 2 o 3 conduttori caricati. Come devo fare?

Esistono ulteriori tabelle che riportano le portate con i 4 conduttori caricati, nei calcoli considero comunque come se ci fossero solo 3 conduttori caricati oppure esiste un metodo specifico?

Vi ringrazio.
Alessandro
Avatar utente
Foto UtenteAlessandroBelluno
5 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 26 gen 2013, 12:44

0
voti

[14] Re: Scelta sezione dei cavi interrati per alimentare torri-f

Messaggioda Foto Utentesebago » 13 ago 2017, 15:21

Fai conto di avere tutti e tre i cavi caricati con la corrente maggiore.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
13,5k 3 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1888
Iscritto il: 1 apr 2005, 18:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[15] Re: Scelta sezione dei cavi interrati per alimentare torri-f

Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 15 ago 2017, 13:42

permettemi una sola osservazione

quando la finiremo di andare avanti con il porco vizio italiano di infilare i cavi sotterranei di potenza a posa fissa nei tubi ?

gli unici contenti sono in R. che ciulano i cavi perché se fossero interrati direttamente come fanno n tutti i paesi civili non ci riuscirebero

peraltro i cavi direttamente interrati raffreddano meglio .......

ho un solo cliente che ha sotto il piazzale cavi direttamente interrati per circa 2 MVA dal '70
uno splendore, nessuno problema
poi sopra i cavi ci sono dei tubi con dentro qualche ausiliario .....
Avatar utente
Foto UtentePiero Azzoni
21,6k 4 5 11
free expert
 
Messaggi: 10008