[1] Sostituzione Pulsante Illuminabile Bticino

Messaggioda Foto Utenteconcrete » 13 gen 2018, 12:52

Ciao A tutti ho un problema Dovrei sostituire un pulsante illuminabile B ticino art 5056 (vecchio tipo anni 80) con un nuovo pulsante art 5005N.

Il problema è che non si illumina più quando la luce esterna ma funziona perfettamente. però dato che comanda una luce esterna della casa vorrei vedere quando è accesa.
So per certo che è collegato ad un relee e la stessa luce è comandata da altri pulsanti.

dato che il vecchio 5056 ha 4 morsetti e il nuovo 5005 ne ha solo 2 non vorrei fare pasticci.
Trasmetto in Allegato la fotografia del pulsante come è collegato ora e quello nuovo.

Grazie per l'aiuto.

Saluti Roberto
Allegati
20180113_121130.jpg
Nuovo Pulsante
20180113_124437.jpg
collegamento pulsante
Avatar utente
Foto Utenteconcrete
0 3
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 12 gen 2018, 18:15

0
voti

[2] Re: Sostituzione Pulsante Illuminabile Bticino

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 13 gen 2018, 13:24

Il vecchio pulsante aveva due morsetti per la lampada e due per il contatto.
Il nuovo ha solamente i due morsetti relativi al contatto, la spia è esterna con i due fili volanti.
Colleghi il contatto del pulsante come il precedente e con due morsettini la spia, dovrebbe funzionare.
Tu hai già collegato il pulsante e funziona... quindi dovrebbero esserti rimasti due fili liberi..?
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
1.294 1 5 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 730
Iscritto il: 16 giu 2011, 14:25
Località: Rovigo

0
voti

[3] Re: Sostituzione Pulsante Illuminabile Bticino

Messaggioda Foto Utenteconcrete » 14 gen 2018, 7:56

Ciao no, non ho ancora collegato il pulsante.
Vediamo se ho capito.
Devo collegare al nuovo pulsante il filo blu e quello arancione che faranno funzionare il contatto.
E i due cavetti della lampadina ?
Uno al blu e l'altro al giallo?
Questo è il giusto collegamento.
Grazie
Avatar utente
Foto Utenteconcrete
0 3
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 12 gen 2018, 18:15

0
voti

[4] Re: Sostituzione Pulsante Illuminabile Bticino

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 14 gen 2018, 9:19

Dall'immagine non riesco a capire chi sia il pulsante e chi la spia, comunque si hai capito correttamente.
Certamente uno dei due capi per entrambi gli elementi è comune il blu.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
1.294 1 5 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 730
Iscritto il: 16 giu 2011, 14:25
Località: Rovigo

0
voti

[5] Re: Sostituzione Pulsante Illuminabile Bticino

Messaggioda Foto Utenteconcrete » 14 gen 2018, 15:33

considera che la parte dei morsetti con arancione e doppio blu è il punto in cui si preme e la parte superiore del pulsante dobrebbe illuminarsi.
per cui a rigor di logica morsetti bassi pulsante, morsetti alti illuminazione.

Domani provo e ti faccio sapere.

aspetto domani almeno se salta l'impianto ci sono gli elettricisti che lavorano :D :D :D :D :D :-)

Ciao e grazie
Avatar utente
Foto Utenteconcrete
0 3
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 12 gen 2018, 18:15

0
voti

[6] Re: Sostituzione Pulsante Illuminabile Bticino

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 14 gen 2018, 21:57

Di solito sugli apparecchi vi sono serigrafie a identificare la funzione dei morsetti. Osserva il vecchio e casomai chiedi, piuttosto che fare danni.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
1.294 1 5 8
Expert EY