[1] Linee alta tensione

Messaggioda Foto UtenteMichele06 » 16 apr 2018, 23:09

Salve , potete spiegarmi perché in alta tensione si utilizza l alluminio anziché il rame?
Avatar utente
Foto UtenteMichele06
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 16 apr 2018, 22:42

1
voti

[2] Re: Linee alta tensione

Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 16 apr 2018, 23:13

non è esattamente così

ci sarebbero problemi di peso e di tenuta meccanica con il rame

si usano cavi con anima di acciaio sul quale sono avvolte trecce in alluminio
Avatar utente
Foto UtentePiero Azzoni
22,7k 4 7 11
---
 
Messaggi: 11401
Iscritto il: 4 set 2007, 17:32
Località: Terra

0
voti

[3] Re: Linee alta tensione

Messaggioda Foto UtenteMichele06 » 16 apr 2018, 23:18

Esatto anima di acciaio e alluminio all esterno, quindi è per il peso che si preferisce l alluminio? È in media tensione perché diventa superfluo il peso visto che si utilizza il rame?
Avatar utente
Foto UtenteMichele06
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 16 apr 2018, 22:42

1
voti

[4] Re: Linee alta tensione

Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 apr 2018, 23:56

Qui per alcune info di base:

https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrodotto
Avatar utente
Foto Utenterichiurci
23,2k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6493
Iscritto il: 2 apr 2013, 16:08

1
voti

[5] Re: Linee alta tensione

Messaggioda Foto Utentefpalone » 17 apr 2018, 6:25

Storicamente, si sono anche usati conduttori in rame per gli elettrodotti in AT. Fino ad un paio di anni fa ce ne erano ancora diverse centinaia di km, soprattutto a 60 e 132 kV, risalenti ai primi decenni del secolo scorso.
L'alluminio e le sue leghe garantiscono, a parità di peso, una maggiore portata ed una migliore robustezza meccanica rispetto al rame. Inoltre costa meno e, soprattutto, per le difficoltà di lavorazione è meno soggetto a furti.
In Italia il conduttore standard è un ACSR, con anima in acciaio e parte esterna in alluminio. In Francia si usano conduttori di lega di alluminio "almelec" (AAAC), in sud America sono molto diffusi conduttori con anima in lega di alluminio ed anima in alluminio.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
8.360 4 7 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1831
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[6] Re: Linee alta tensione

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 apr 2018, 6:53

fpalone ha scritto:Inoltre costa meno e
questo sarebbe già un buon motivo.
Contro domanda: perché in Italia in BT usiamo solo cavi in rame? In altri paesi (Spagna) usano quelli in alluminio.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
4.965 2 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1581
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: Linee alta tensione

Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 17 apr 2018, 8:32

Foto UtenteGoofy ha scritto:Contro domanda: perché in Italia in BT usiamo solo cavi in rame? In altri paesi (Spagna) usano quelli in alluminio.
perché in itaglia siamo molto ricchi
non solo vogliamo solo rame, ma lo vogliamo solo flessibile
da noi una linea di potenza che trasita in un cortile deve essere flessibilibe, in rame ed intubata
all'estero è rigida e direttamente interrata, di rame o di alluminio in relazione alla convenienza
Avatar utente
Foto UtentePiero Azzoni
22,7k 4 7 11
---
 
Messaggi: 11401
Iscritto il: 4 set 2007, 17:32
Località: Terra

1
voti

[8] Re: Linee alta tensione

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 apr 2018, 14:58

Piero Azzoni ha scritto:
non solo vogliamo solo rame, ma lo vogliamo solo flessibile


Sai bene che i cavi rigidi sono vietati dalla 46/90 :D
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
4.965 2 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1581
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[9] Re: Linee alta tensione

Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 17 apr 2018, 15:00

Foto UtenteGoofy ha scritto:Sai bene che i cavi rigidi sono vietati dalla 46/90 :D
ahhhhh la 46.90 =P~
ero convinto che fosse scritto nella costituzione :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtentePiero Azzoni
22,7k 4 7 11
---
 
Messaggi: 11401
Iscritto il: 4 set 2007, 17:32
Località: Terra