Messaggioda Foto Utenteatomorama » 9 nov 2017, 11:30

Buongiorno,
saltuariamente mi capita di fare dei rinnovi antincendio di impianti di rivelazione: solitamente chiamo i manutentori degli impianti (UNI45, rivelazione, etc...) e facciamo rinnovo con manutenzione semestrale.

Un manutentore mi ha detto che i rilevatori puntuali di fumo andrebbero provati con il braciere, in quanto la bomboletta fa scattare anche quelli più arrugginiti...

A voi è mai capitato di usarlo?


O_/
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
565 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 765
Iscritto il: 1 gen 2015, 16:04

0
voti

[2] Re: Rinnovi antincendio

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 14 nov 2017, 7:32

Riformulo: qualcuno qui fa rinnovi antincendio?

O_/


La prova dei rilevatori di fumo come siete soliti effettuarla?
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
565 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 765
Iscritto il: 1 gen 2015, 16:04

1
voti

[3] Re: Rinnovi antincendio

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 nov 2017, 8:09

Sia la Uni 9795 che la Uni en 11224 si esprimono in merito alla valutazione della verifica dei rivelatori di fumo, avevo scritto anche un articolo in merito a questi argomenti http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... ne-incendi
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
32,3k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 2948
Iscritto il: 15 mar 2012, 14:34
Località: Trento

0
voti

[4] Re: Rinnovi antincendio

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 14 nov 2017, 14:43

iosolo35 ha scritto:Sia la Uni 9795 che la Uni en 11224 si esprimono in merito alla valutazione della verifica dei rivelatori di fumo, avevo scritto anche un articolo in merito a questi argomenti http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... ne-incendi



Ottimo!
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
565 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 765
Iscritto il: 1 gen 2015, 16:04