[11] Re: Sistema di commutazione quadro pompa antincendio

Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 12 mag 2018, 9:34

Foto UtenteGoofy ha scritto: piuttosto che il gruppo sarebbe meglio installare una motopompa
si effettivamente mi sono sempre chiesto il senso delle pompe elettriche, in generale ovviamente
una cosa è un sistema molto complesso magari alimentato in backup da 2, 3, 4 motogeneratorigeneratori in parallelo con la/le pompe antincendio in un'area ben riservata e segregata rispetto al luogo; in questo caso la semplicità dell'esecuzione fa propendere per una o più pompe elettriche
ma in situazioni piccole dove sei compatto, hai un gruppo elettrogeno di sicurezza solo e dovresti metterne un secondo per la pompa, non capendo nemmeno bene dove metterlo che senso ha questa architettura ?
tenedo anche conto che la possibilità che in caso di incendio probabili guasti a terra mettano fuori servizio l'alimentazione
si consideri che la burocrazia precisa che l'allaccio deve essere a monte del quadro generale, ma alla fine la cabina una è ed il tresformatore non può certo non avere protezioni !

cosa c'è di meglio dell'architettura
- pompina di pressurizzazione picoola elettrica
- uan o due motopompe con distinto pacco batterie e distinto caricabatterie

mi spiegate una volta per tutte, al di là dello stupido "costa meno" e dello stupidissimo "i pompieri lo accettano" quale vantaggio possa avere la pompa elettrica ?
ovviamente a parte i sistemi "pesanti / molto pesanti" che ho molto succintamente descritto
                  Piero
Avatar utente
Foto UtentePiero Azzoni
23,0k 4 7 11
---
 
Messaggi: 11636
Iscritto il: 4 set 2007, 17:32
Località: Terra

4
voti

[12] Re: Sistema di commutazione quadro pompa antincendio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 mag 2018, 12:35

Piero Azzoni ha scritto:che senso ha questa architettura ?

Per fortuna è arrivata anche la UNI a chiudere la discussione, il gruppo elettrogeno non è più accettato per l'alimentazione di riserva della pompa antincendio.

mi spiegate una volta per tutte, al di là dello stupido "costa meno" e dello stupidissimo "i pompieri lo accettano" quale vantaggio possa avere la pompa elettrica ?


Fa meno rumore :D
E' più green :lol:
Ultima modifica di Foto UtenteGoofy il 12 mag 2018, 12:48, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
5.145 2 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1639
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[13] Re: Sistema di commutazione quadro pompa antincendio

Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 12 mag 2018, 12:44

Foto UtenteGoofy ha scritto:
Foto UtentePiero Azzoni ha scritto:mi spiegate una volta per tutte, al di là dello stupido "costa meno" e dello stupidissimo "i pompieri lo accettano" quale vantaggio possa avere la pompa elettrica ?
Fa meno rumore :D
E' più green :lol:
oddio non ci avevo pensato
ancora loro, quando ce li leveremo dalle balle ?
                  Piero
Avatar utente
Foto UtentePiero Azzoni
23,0k 4 7 11
---
 
Messaggi: 11636
Iscritto il: 4 set 2007, 17:32
Località: Terra

0
voti

[14] Re: Sistema di commutazione quadro pompa antincendio

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 12 mag 2018, 16:47

Per fortuna è arrivata anche la UNI a chiudere la discussione, il gruppo elettrogeno non è più accettato per l'alimentazione di riserva della pompa antincendio.


qual è questa norma UNI?
Inoltre, non comandano i decreti ministeriali rispetto alle norme UNI?
Ho acquistato il libro tutto normel guida blu Strutture Alberghiere.... ed anche li c'è scritto che per alberghi da 100-500 posti letto bisogna avere una alimentazione elettrica di tipo ordinaria, che è composta da una alimentazione idrica singola (acquedotto, riserva idrica) e: Motopompa o elettropompa con alimentazione ordinaria e di sicurezza.
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
41 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 117
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

1
voti

[15] Re: Sistema di commutazione quadro pompa antincendio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 mag 2018, 17:08

Cescu30 ha scritto:
Inoltre, non comandano i decreti ministeriali rispetto alle norme UNI?

Guarda il già citato D.M. 20/12/2012.

La norma è la UNI 10779 che per quanto riguarda l'alimentazione idrica richiama la UNI 12845
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
5.145 2 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1639
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[16] Re: Sistema di commutazione quadro pompa antincendio

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 12 mag 2018, 17:23

Ora lo leggo.....Grazie
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
41 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 117
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

0
voti

[17] Re: Sistema di commutazione quadro pompa antincendio

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 14 mag 2018, 8:45

Grazie a tutti.....ragazzi ......