word swap strano

PLC, servomotori, inverter...robot

Moderatori: Foto Utentecarlomariamanenti, Foto Utentedimaios

0
voti

[1] word swap strano

Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 30 set 2017, 0:02

capita spesso nel protocollo ModBusTCP di trovare le due WORD del DINT rovesce perché non tutti i device le ordinano nello stesso modo

ma mi è capitato per la prima volta un problema stranisismo
il master scada è National Instruments che ho usato spesso e non mi ha mai dato problemi
con questo leggo e scrivo in un PLC GE-ip di ultima generazione in locale su ethernet, il protocollo è nativo

il lettura i DINT li leggo correttamente ma quando scrivo arrivano al PLC con le WORD swappate
nessun problema con la sequenza dei Byte nella WORD che corrisponde n ambo i casi

sono da escludere errori perché si verifica anche su registri di diagnostica a tale scopo preparati non usati in modelli intelligenti ma per puro trasferimento R/W

mai capitato qualcosa del genere ?