[1] scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utentepasso88 » 14 ago 2011, 19:12

ciao a tutti, un altro problema ho uno scaricatore a terra che ormai è guasto ho chiamato un paio di volte l'elettricista ma come sempre per piccole cose non viene mai, allora vorrei pensarci io , ho letto che vuole il più possibile vicino a terra e il mio è in cabina a oltre 10 metri... ma potrei metterlo molto più vicino (2 metri) però vicino al contattore della corrente, ma così tanto a monte è un problema? poi quale mi consigliate? io ho 30 kW di consumo massimo e qualche fulmine in primavera capita!
grazie a tutti in anticipo
Avatar utente
Foto Utentepasso88
13 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 3 ago 2011, 22:48

0
voti

[2] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utenteelettro » 17 ago 2011, 20:38

Attenzione agi SPD....nel tuo caso, meglio una verifica-perizia preventiva x valutare i rischio fulminazione, che potrebbe rientrare anche nei casi della fattispecie "diretta"....

Attenzione particolare deve essere fatta al cablaggio ed alla installazione.

Vai sui portali Contrade o Dhenn
Avatar utente
Foto Utenteelettro
803 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2708
Iscritto il: 9 mar 2005, 18:23

0
voti

[3] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utentepasso88 » 18 ago 2011, 7:08

ok ora ho uno montato no non si illuminano più tutte le lucine allora volevo sostituirlo il modello è
dehn ventil tt
255v
imp 25/100 kA
up 25/100 kV
315 A
125 A

al massimo faccio cambiare questo che ho e basta perché quando era stato montato era già tutto stato visionato da un ingegnere, l'unica cosa che mi preucupava era la lontananza dalla messa a terra
Avatar utente
Foto Utentepasso88
13 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 3 ago 2011, 22:48

0
voti

[4] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 ago 2011, 10:47

Ordina il prodotto con il codice articolo, molti tecnici installano gli SPD tipo II dove possono senza rispettare il cablaggio sulla rete di terra come prescritto dal costruttore, perché, come al solito, eseguire il cablaggio correttamente è spesso impossibile sugli impianti già installati....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
803 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2708
Iscritto il: 9 mar 2005, 18:23

0
voti

[5] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utentepasso88 » 22 ago 2011, 17:36

quindi quello che ho ora è di buona qualità? lo prendo uguale e lascio questo cablaggio oppure non serve a nulla così lontano?
Avatar utente
Foto Utentepasso88
13 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 3 ago 2011, 22:48

0
voti

[6] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utentepasso88 » 10 ott 2011, 9:08

ragazzi allora da quello che riesco a capire, ora a monte nel quadro elettrico ho uno scaricatore con scritto mionre o uguale 1.5 kV ma per proteggere in specifico il computer e altre centraline molto delicate serve a qualcosa inserire scarivcatori più sensibili a valle di quello i cabina ma subito prima delle aparecchiature?
Avatar utente
Foto Utentepasso88
13 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 3 ago 2011, 22:48

0
voti

[7] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 10 ott 2011, 10:44

passo88 ha scritto:ora a monte nel quadro elettrico ho uno scaricatore con scritto mionre o uguale 1.5 kV


Occorre sempre fare attenzione a montare gli scaricatori, anche per un problema di contatti indiretti. Specialmente se montati a monte del differenziale generale, devono essere del tipo adeguato.
Avatar utente
Foto Utentemarco61
535 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 485
Iscritto il: 13 feb 2006, 14:17
Località: Lecco

0
voti

[8] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utente6367 » 10 ott 2011, 11:08

ho uno scaricatore a terra che ormai è guasto ho chiamato un paio di volte l'elettricista ma come sempre per piccole cose non viene mai, allora vorrei pensarci io , ho letto che vuole il più possibile vicino a terra e il mio è in cabina a oltre 10 metri... ma potrei metterlo molto più vicino (2 metri) però vicino al contattore della corrente


Se si parla di SPD tipo 2 (fulminazioni indirette) la distanza non è dal dispersore di terra, ma dal nodo a cui afferiscono:
- il cavo che proviene dal dispersore
- il cavo dall'SPD (o l'SPD stesso)
- il PE principale da cui sono derivati i PE degli apparati da proteggere


er proteggere in specifico il computer e altre centraline molto delicate serve a qualcosa inserire scarivcatori più sensibili a valle di quello i cabina ma subito prima delle aparecchiature?


Dipende dalla distanza di protezione dell'SPD. Dopo una decina di metri la protezione è meno efficace.
Avatar utente
Foto Utente6367
14,3k 5 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 5102
Iscritto il: 8 set 2005, 23:00

0
voti

[9] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utentepasso88 » 10 ott 2011, 13:06

ok molto bene ho capito, ma mi consigliate un spd da inserire prima del PC ad es.
Avatar utente
Foto Utentepasso88
13 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 3 ago 2011, 22:48

0
voti

[10] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utentepasso88 » 12 ott 2011, 9:22

http://annunci.ebay.it/annunci/altro-el ... i/18232669
che ne pensate di questo da mettere nel quadro pr proteggere la linea ufficio??