[21] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utentepasso88 » 1 feb 2012, 22:06

io tra l'altro ho proprio un dehn quindi seguo le specifiche indicate, i fusibili mi sembra di aver capito che vogliono prima dell' SPD poi il cavo in uscita diretto alla barra equipotenziale ci bisogna mettere il morsetto
Avatar utente
Foto Utentepasso88
13 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 3 ago 2011, 22:48

0
voti

[22] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto UtenteLuky » 2 feb 2012, 16:43

sulla specifica che ti ho descritto e presa dal sito dehn, per il DV M come il tuo in caso di collegamenti di tipo passante (a V) ad esempio il fusibile non serve se a monte hai un MT con I nominale < o = a 125 A.
Avatar utente
Foto UtenteLuky
563 5 10
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 402
Iscritto il: 8 set 2009, 13:31

0
voti

[23] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utentepasso88 » 2 feb 2012, 19:38

si prima ho un commutatore switch per il passaggio generatore/enel, però non abbiamo fatto il passaggio a "V" perché il mio elettricista ha un po paura di sovvracaricare l'SPD però è una sua idea.....
il mio modello per la precisione è il DV MOD 225
Avatar utente
Foto Utentepasso88
13 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 3 ago 2011, 22:48

0
voti

[24] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto UtenteLuky » 3 feb 2012, 12:50

passo88 ha scritto:si prima ho un commutatore switch per il passaggio generatore/enel, però non abbiamo fatto il passaggio a "V" perché il mio elettricista ha un po paura di sovvracaricare l'SPD (questa non la capisco) però è una sua idea.....
il mio modello per la precisione è il DV MOD 225


se a monte del DV non hai interruttori magnetotermici con le caratteristiche che ti ho detto fai mettere i fusibili; la spesa non è alta.
Avatar utente
Foto UtenteLuky
563 5 10
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 402
Iscritto il: 8 set 2009, 13:31

0
voti

[25] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utentepasso88 » 3 feb 2012, 15:20

Luky ha scritto:
passo88 ha scritto:si prima ho un commutatore switch per il passaggio generatore/enel, però non abbiamo fatto il passaggio a "V" perché il mio elettricista ha un po paura di sovvracaricare l'SPD (questa non la capisco) però è una sua idea.....
il mio modello per la precisione è il DV MOD 225


se a monte del DV non hai interruttori magnetotermici con le caratteristiche che ti ho detto fai mettere i fusibili; la spesa non è alta.



grazie intanto faccio il collegamento a "V" come è anche descritto nell' link della dhen poi vi scrivo il modello del magnetotermico che ho e se è davvero un magnetotermico...
per quanto riguardo il morsetto posto nel cavo di terra dell'esp ho visto anche delle foto sul link ma è un morsetto classico da quadro o ha una impedenza? va nel cavo tra l?spd e la barra equipotenziale?

ah ovviamente insegno al mio elettricista XD
Avatar utente
Foto Utentepasso88
13 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 3 ago 2011, 22:48

0
voti

[26] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utentepasso88 » 3 feb 2012, 16:24

quello in foto è quello che ho a monte dell' SPD prima c'è lo swich e ancora prima il magentotermico dell' enel che è a circa 15 Metri
Allegati
321415104_442810399.jpg
321415104_442810399.jpg (167.51 KiB) Osservato 676 volte
Avatar utente
Foto Utentepasso88
13 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 3 ago 2011, 22:48

0
voti

[27] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utentedevis12 » 3 feb 2012, 19:06

La migliore cosa prima di un PC rimane sempre il gruppo di continuità
Avatar utente
Foto Utentedevis12
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 31 gen 2012, 18:29

0
voti

[28] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 3 feb 2012, 19:18

passo88 ha scritto:quello in foto è quello che ho a monte dell' SPD prima c'è lo swich e ancora prima il magentotermico dell' enel che è a circa 15 Metri

quello nella foto è un interruttore di manovra/sezionatore, non è un automatico MT.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
3.747 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1326
Iscritto il: 23 apr 2008, 7:55

0
voti

[29] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utentepasso88 » 3 feb 2012, 19:43

ok e quello dell'enel va bene come differenziale??

oppure ci metto i fusibili! io ho un consumo di 30 kW/h quindi mi vuole un portafusibili con 4 banchi da 80 A per stare abbondanti perche devo proteggere le tre fasi e il neutro? :-) :-)
Avatar utente
Foto Utentepasso88
13 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 3 ago 2011, 22:48

1
voti

[30] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 3 feb 2012, 22:29

passo88 ha scritto:ok e quello dell'enel va bene come differenziale??

non credo proprio che il gruppo di misura dell'Enel sia dotato di differenziale.
passo88 ha scritto: io ho un consumo di 30 kWh quindi mi vuole ...


Immagino si intenda dire una potenza installata di 30 kW. Il consumo non c'entra.
Non ho letto attentamente tutta la discussione, ma se non ricordo male mi par di capire che vi è qualche problema di intesa con l'elettricista. Ma non ho mai sentito parlare di progettista. Credo sia noto che per impianti con potenza impegnata superiore ai 6 kW vi è obbligo di progetto. Dico ciò non tanto perché voglia rammentare che si tratta di un obbligo che ha forza di legge, quanto perché la figura di un serio professionista che possa assistervi nelle problematiche che sono state evidenziate forse potrebbe essere di aiuto. Di aiuto a non commettere errori, evitando potenziali seri danni. E forse anche a risparmiare.