Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Ricerca personalizzata

continuo azionamento UPS

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[1] continuo azionamento UPS

Messaggioda Foto Utentepasso88 » 20 nov 2011, 10:08

buona domenica a tutti!!!
è da tempo che ho il problema che l'UPS del computer in azienda a volte va in modalita DC senza che ci sia realmente un blackout, ho aperto anche altre discussioni dove si credeva che fossero dei miei vicini con dei consumi un po' anomali ma non è cosi, credevo fosse il mio rifasatore oppure i trasformatori dei ventoloni ma ora sono spenti e quello non è di sicuro....
quando poi ieri sera stavo accendendo le luci (6 plafoniere t8 2*54W che avranno 7anni) subito dopo averle accese l'UPS è andato in blackout per 5 secondi....accendendone altre non dà nessun problema mentre solamente quella fila fa sballare l'UPS ho fatto altre accensioni e ogni volta sempre la stessa storia!
lunedi mi arriva il cosfimetro e farò una prova ma secondo voi cosa succede??
Avatar utente
Foto Utentepasso88
13 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 3 ago 2011, 22:48

0
voti

[2] Re: continuo azionamento UPS

Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 20 nov 2011, 10:30

Probabilmente si abbassa per un attimo la tensione sulla linea di alimentazione, l'UPS se ne accorge e passa a batteria pensando ad un black out.
Verifica cosa succede alla tensione sulla linea quando accendi le luci e ti togli il dubbio ;-)
http://millefori.altervista.org
Tool gratuito per chi sviluppa su millefori.

Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A. Einstein)
Se non c'e` un 555 non e` un buon progetto (IsidoroKZ)

Strumento per formule
Avatar utente
Foto Utenteposta10100
5.215 4 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4835
Iscritto il: 4 nov 2006, 23:09

0
voti

[3] Re: continuo azionamento UPS

Messaggioda Foto Utenteelettro » 20 nov 2011, 13:09

Basta utilizzare un voltmetro x verificare la cdt al momento della accensione dei carichi...

Magari un bel ICE analogico...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
803 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2708
Iscritto il: 9 mar 2005, 18:23

0
voti

[4] Re: continuo azionamento UPS

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 nov 2011, 13:18

Magari un bel ICE analogico...

Eh, magari... :ok:

PS: magari sei già sul valore basso della stellata al punto di connessione dell' UPS, cosa ci dici?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
55,1k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8239
Iscritto il: 21 gen 2007, 13:34

0
voti

[5] Re: continuo azionamento UPS

Messaggioda Foto Utenteelettro » 20 nov 2011, 17:18

La ICE, con i suoi multimetri analogici, offre la possibilità di valutare le fluttuazioni di tensioni e correnti, meglio dell'analogo digitale con barra livello....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
803 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2708
Iscritto il: 9 mar 2005, 18:23

0
voti

[6] Re: continuo azionamento UPS

Messaggioda Foto Utentepasso88 » 20 nov 2011, 20:07

è talmente veloce che con un voltimetro di quelli che ho non rilevo nulla...aspett iquello nuovo domani, comunque quando accendo le altre luci praticamente identiche non succede nulla
Avatar utente
Foto Utentepasso88
13 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 3 ago 2011, 22:48

0
voti

[7] Re: continuo azionamento UPS

Messaggioda Foto Utentepasso88 » 22 nov 2011, 8:00

speriamo arrivi oggiXD
Avatar utente
Foto Utentepasso88
13 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 3 ago 2011, 22:48

0
voti

[8] Re: continuo azionamento UPS

Messaggioda Foto Utentepasso88 » 22 nov 2011, 15:26

passo88 ha scritto:speriamo arrivi oggiXD

ok oggi è arrivato il multimetro, ho collegato la pinza subito dopo l'interruttore delle luci e nell'istante in qui attivo l'interruttore i V scendono a 170 e il cosfi scende a 0.47 poi dopo 2 secondi torna tutto alla normalità V 226 cosfi 0.99
Avatar utente
Foto Utentepasso88
13 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 3 ago 2011, 22:48

0
voti

[9] Re: continuo azionamento UPS

Messaggioda Foto UtenteLuky » 23 nov 2011, 13:50

passo88 ha scritto: comunque quando accendo le altre luci praticamente identiche non succede nulla


sono sulla stessa fase di quelle incriminate ?
Avatar utente
Foto UtenteLuky
563 5 10
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 402
Iscritto il: 8 set 2009, 13:31

0
voti

[10] Re: continuo azionamento UPS

Messaggioda Foto Utentepasso88 » 23 nov 2011, 17:36

eh bella domanda ci avevo pensato anche io...smonto il quadro e vi dico...
Avatar utente
Foto Utentepasso88
13 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 3 ago 2011, 22:48

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea