Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Ricerca personalizzata

continuo azionamento UPS

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[11] Re: continuo azionamento UPS

Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 nov 2011, 18:21

Ah...170VAC....bene ...come se fosse collegato un motore da 10 kW...avviamento...

Hai scritto che hai letto anche il cosfì, ma che multimetro usi...??? è un modello professionale o cinese...perché un multimetro portatile che misura anche il cosfì costaun botto, è di fatto della serie degli analizzatori rete...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
803 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2708
Iscritto il: 9 mar 2005, 18:23

0
voti

[12] Re: continuo azionamento UPS

Messaggioda Foto Utentepasso88 » 24 nov 2011, 8:40

cinese da 120€...uno professionale costa 500€ ed è troppo...oggi guardo anche che linea usa
Avatar utente
Foto Utentepasso88
13 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 3 ago 2011, 22:48

0
voti

[13] Re: continuo azionamento UPS

Messaggioda Foto Utenteelettro » 25 nov 2011, 21:23

Beh...ecco spiegato l'arcano....allura....ura...ura...

Con la lettura che hai fatto , mi pare che vi sia un reattore in una plafoniera che all'atto dell'accensione , determina una determinata sovracorrente di picco per perdita degli avvolgimenti, elevata da causare una bella cdt% come se fosse un motore asincrono in avviamento ed attivare la protezione UPS..tale da non attivare la protezione magnetica della protezione...ma sufficiente x attivare la cdt%...

A te il compito di trovare la colpevole: povera plafoniera...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
803 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2708
Iscritto il: 9 mar 2005, 18:23

0
voti

[14] Re: continuo azionamento UPS

Messaggioda Foto Utentepasso88 » 28 nov 2011, 9:12

ihih ottimo ottimo allora, diciamo il "sintomo" potrebbe essere che un neon non si accende giusto? p è asintomatico?? :shock: ??
ma spiegami cosè la cdt%??
grazie mille ELETTRO!!! sempre disponibilissimo!! O_/ O_/ =D>
Avatar utente
Foto Utentepasso88
13 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 3 ago 2011, 22:48

0
voti

[15] Re: continuo azionamento UPS

Messaggioda Foto Utenteelettro » 28 nov 2011, 14:10

La cdt% è di fatto la caduta di tensione in % rispetto alla tensione di rete o in un determinato tratto dell'impianto...

Se inferiore a 170VAC, l'UPS entra in allarme.....e si attiva...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
803 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2708
Iscritto il: 9 mar 2005, 18:23

0
voti

[16] Re: continuo azionamento UPS

Messaggioda Foto Utentepasso88 » 29 nov 2011, 14:29

giusto giusto!!! avevo pensato a tutto tranne che alla caduta di tensione
Avatar utente
Foto Utentepasso88
13 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 3 ago 2011, 22:48

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti