[1] Attraversamento autorimessa privata

Messaggioda Foto UtenteCorsari » 22 apr 2013, 14:31

Per alimentare un nuovo edificio (m.a.r.c.i.o.) devo attraversare una autorimessa privata (gestione comunale) con una linea in bassa tensione. Il carico è di circa 80 kW.
Il COmune, mediante dei suoi tecnici, ha chiesto solo che l'attraversamento sia fatto in tubazione o canalina metallica.
A mio avviso non basta tale prescrizione, dovrei anche rendere REI la conduttura visto che ospita anche il cavo che collega la bobina di sgancio con il relativo pulsante.
Ma su questa opzione mi hanno detto che potrei avviare con un semplice cavo FTG10 OM1......
Che ne dite
Ultima modifica di Foto UtenteGuerra il 22 apr 2013, 14:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionamento caratteri titolo
Avatar utente
Foto UtenteCorsari
16 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 189
Iscritto il: 14 ott 2009, 22:06

1
voti

[2] Re: Attraversamento autorimessa privata

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 apr 2013, 15:40

Se il circuito di alimentazione viene sezionato dall'interruttore di emergenza e l'unico circuito che rimane in tensione è quello del pulsante di sgancio, concordo con il tecnico del comune.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Avatar utente
Foto UtenteMike
47,7k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13636
Iscritto il: 1 ott 2004, 17:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Attraversamento autorimessa privata

Messaggioda Foto UtenteCorsari » 23 apr 2013, 15:33

In poche parole il cavo FTG10 può rimanere in tensione perché mi serve per andare a comandare lo sgancio dell'impianto che attraversa il comparto.
Ok Grazie
Avatar utente
Foto UtenteCorsari
16 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 189
Iscritto il: 14 ott 2009, 22:06