[1] Tubazione gas in autorimessa, porta rei?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 1 apr 2015, 9:57

Buongiorno,

mi è stato detto dal fornitore del metano che, se la tubazione del gas passa in autorimessa, va isolata dall'autorimessa (2 posti auto in una abitazione) tramite PORTA REI, voi cosa ne pensate?

Vale anche se non c'è centrale termica né caldaia?
qual è la norma di riferimento?

Esiste un modo di posa della tubazione a metano che mi consenta di non mettere la porta rei?
Ad esempio, intubandola o posandola sotto traccia?

Grazie in anticipo :-)
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
132 1 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 471
Iscritto il: 15 mar 2010, 16:53

1
voti

[2] Re: Tubazione gas in autorimessa, porta rei?

Messaggioda Foto Utenteenea » 11 apr 2015, 20:01

La norma di riferimento è UNI 7129:2008 parte 1.
Il passaggio in autorimessa è consentito purche avvenga con giunzioni saldate o brasatura forte.
Le tubazioni vanno poi protette con materiali di classe 1 di reazione al fuoco secondo UNI13501
(per esempio guaine protettive che isolano la tubazione dall'ambiente dove passano)
La porta REI in questo caso non serve niente, o meglio ,solo a farti spendere dei soldi in più!
Il blog degli impianti