Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Ricerca personalizzata

Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>100kW

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[1] Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>100kW

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 15 giu 2015, 17:03

Tra le dichiarazioni del tecnico, ENEL chiede di dichiarare la conformità dell'impianto scegliendo tra alcune opzioni che, nel mio caso, si riducono a:
3. Requisiti di cui all' Allegato A.70 di Terna (par. 5), ai sensi dell' art. 4, comma 4.1, lettera a) della Delibera AEEGSI 84/2012/R/eel e s.m.
4. Requisiti di cui all' Allegato A.70 di Terna (par. 8), ai sensi dell' art. 4, comma 4.1, lettera a) della Delibera AEEGSI 84/2012/R/eel e s.m.i.

L'unica differenza è che in un caso si applica il paragrafo 5 A70 e nell'altro il paragrafo 8, ma qual è la differenza e il discriminante?! in funzione di cosa devo scegliere? ho provato a capirci qlc ma boh..qualche anima pia/santa mi potrebbe cortesemente dare una spiegazione? Grazie

P.S.: ho notato che posso selezionarne anche più di una..

Sta burocrazia mi fa passare la voglia di lavorare.. :?
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
132 1 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 471
Iscritto il: 15 mar 2010, 16:53

0
voti

[2] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 15 giu 2015, 18:02

Scusa ma tu nel titolo parli di adeguamento A72 (allegato M CEI 0-16) , che in effetti è in essere di questi tempi, e poi invece citi questioni che si riferiscono agli adeguamenti A70 che sono ormai stati fatti tre anni fa e dovrebbero essere gia stati eseguiti a suo tempo
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
11,2k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2437
Iscritto il: 20 set 2004, 7:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 15 giu 2015, 18:28

MASSIMO-G ha scritto:Scusa ma tu nel titolo parli di adeguamento A72 (allegato M CEI 0-16) , che in effetti è in essere di questi tempi, e poi invece citi questioni che si riferiscono agli adeguamenti A70 che sono ormai stati fatti tre anni fa e dovrebbero essere gia stati eseguiti a suo tempo


Hai perfettamente ragione ma il portale ENEL, nell'adeguamento alla Delibera 421, alla voce "Altre info" ci chiede di dichiarare.. allego screenshot.
Allegati
1.jpg
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
132 1 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 471
Iscritto il: 15 mar 2010, 16:53

1
voti

[4] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 giu 2015, 6:24

Purtroppo è una questione che non seguoda quel punto di vista , non so cosa dire, mi sembra che ci sia molta confusione al riguardo tra i distributori per questo nuovo adeguamento al teledistacco (A72). Speriamo che le nebbie si diradino
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
11,2k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2437
Iscritto il: 20 set 2004, 7:31
Località: PIACENZA

1
voti

[5] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 16 giu 2015, 7:12

Se ricordo bene l'applicabilità del paragrafo 5 era subordinata alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
Prova a fare una verifica. Dovrei andare a rivedere le delibere. Hanno cambiato idea troppe volte per ricordarsi tutto a memoria...
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.438 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2803
Iscritto il: 21 dic 2010, 0:10
Località: Mantova

1
voti

[6] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 16 giu 2015, 22:00

Emanuele78 ha scritto:L'unica differenza è che in un caso si applica il paragrafo 5 A70 e nell'altro il paragrafo 8, ma qual è la differenza e il discriminante?!

Il discriminante è la data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione.
Saluti
Marco 62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
225 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 294
Iscritto il: 1 mar 2008, 16:25

0
voti

[7] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 17 giu 2015, 7:57

Marco62 ha scritto:Il discriminante è la data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione.
Saluti
Marco 62


L' art. 4, comma 4.1, lettera a) della Delibera AEEGSI 84/2012/R/eel riporta:
"a) impianti di produzione connessi alla rete MT che entrano in esercizio nel
periodo 1 aprile 2012 – 30 giugno 2012: l’Allegato A70 al Codice di rete si
applica esclusivamente in relazione alle prescrizioni di cui ai paragrafi 5 e 8;"

quindi devo selezionare i due punti paragrafo 5 e 8.

Ok grazie ora ho capito
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
132 1 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 471
Iscritto il: 15 mar 2010, 16:53

0
voti

[8] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 17 giu 2015, 9:32

Comunque rimane il fatto che l'allegato A70 non è la stessa cosa dell'allegato A72
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
11,2k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2437
Iscritto il: 20 set 2004, 7:31
Località: PIACENZA

0
voti

[9] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 17 giu 2015, 9:38

No,certo. L'A70 viene però citato nella stesura del nuovo regolamento di esercizio per l'adeguamento alla A72.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.438 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2803
Iscritto il: 21 dic 2010, 0:10
Località: Mantova

0
voti

[10] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 17 giu 2015, 10:21

Si la parte burocratica non l'avevo vista perché non mi riguarda, per ora conosco solo le procedure per il M-GSM thytronic, dove a dire il vero c'è da fare molto poco , solo immettere il pod e i numeri di telefono e fare riconoscere il modem al NV10P
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
11,2k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2437
Iscritto il: 20 set 2004, 7:31
Località: PIACENZA

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti