Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Ricerca personalizzata

Differenziale a monte trafo isolam. 230/24Vac per ausiliari?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[1] Differenziale a monte trafo isolam. 230/24Vac per ausiliari?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 9 lug 2015, 10:40

Ciao a tutti,

mi viene un dubbio.. un trafo di isolamento per circuiti ausiliari 230/24Vac 160VA va protetto anche con un differenziale a monte?

Non metto il differenziale solo se il trafo è in classe 2?
Il fatto che sia un trafo con isolamento rinforzato (la stanghetta tra i due cerchi..) cosa comporta?

Grazie e scusate la domanda probabilmente banale per molti.
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
132 1 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 471
Iscritto il: 15 mar 2010, 16:53

2
voti

[2] Re: Differenziale a monte trafo isolam. 230/24Vac per ausili

Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 lug 2015, 21:59

Emanuele78 ha scritto:Il fatto che sia un trafo con isolamento rinforzato (la stanghetta tra i due cerchi..) cosa comporta?

quel simbolo indica solo le caratteristiche di isolamento tra l'avvolgimento primario e quello secondario, il trasformatore di sicurezza che stai utilizzando è costruito in modo tale che un guasto al primario non può riportarsi al secondario, generando quindi situazioni potenzialmente pericolose

se il trasformatore (come dispositivo) ha invece una carcassa metallica e il suo bel morsetto di terra, ovvero esso sia in classe I, devi considerare la protezione dai contatti indiretti (se l'installazione è in TN basta un magnetotermico, possibilmente quello che sarà già presente come protezione da sovracorrente)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
55,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8303
Iscritto il: 21 gen 2007, 13:34

0
voti

[3] Re: Differenziale a monte trafo isolam. 230/24Vac per ausili

Messaggioda Foto Utente6367 » 12 lug 2015, 15:09

I differenziali servono a tre cose:

- protezione dai contatti indiretti in presenza di masse e messa a terra
- protezione addizionale (prese, bagni e altri casi particolari)
- protezione dai rischi di incendio in luoghi particolari

rientri in uno di questi tre casi?