[1] Spurgo rete idranti?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 9 dic 2015, 14:38

Buongiorno a tutti,

mi capita questo caso particolare.
Ho progettato una rete a idranti di un capannone, il cui anello di distribuzione è impostato a 10 metri di altezza dal piano di calpestio e si hanno una trentina di calate che vanno ad alimentare gli idranti posti ad una altezza da 1 mt del piano di calpestio.

Ora, l'anello non potrà essere tutto sullo stesso piano, poiché passando da una campata all'altra ci sono degli ingombri d evitare:
pertanto, ci saranno alcuni passaggi di collegamento in cui si scenderà con la tubazione di circa 1 metro e poi si risalirà all'altezza di 10 metri.

Esiste un pericolo di avere aria nell'impianto a rete idranti quando verrà caricato?
Se esiste, come evitare o risolvere (spurgare?) il problema?

Il mio timore è che in fase di utilizzo dell'idrante si abbiano dei momenti di spurgo dell'aria, i quali interrompono il getto di acqua, proprio nel momento in cui ce n'è più bisogno...

Grazie a chiunque vorrà dare il suo contributo.

Buona giornata
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
132 1 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 471
Iscritto il: 15 mar 2010, 16:53

1
voti

[2] Re: Spurgo rete idranti?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 dic 2015, 15:05

Emanuele78 ha scritto:
Il mio timore è che in fase di utilizzo dell'idrante si abbiano dei momenti di spurgo dell'aria, i quali interrompono il getto di acqua, proprio nel momento in cui ce n'è più bisogno...


L'eventuale interruzione del getto sarebbe per tempi trascurabili.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
4.362 2 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1421
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16

1
voti

[3] Re: Spurgo rete idranti?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 9 dic 2015, 15:12

Grazie Foto UtenteGoofy, immaginavo ma è bello avere un conforto.