[1] Relè sostituito ronza

Messaggioda Foto Utentedanielepower » 17 ago 2017, 14:44

Salve Ey
Premesso che questo circuito funziona da anni:
Ho sostituito un relè finder 26.01 con uno nuovo e, a volte per dei periodi (1-2 ore) tutto funziona come dovrebbe, altre bisogna sGanciare e agganciare il magnetotermico perché il relè inizia a ronzare.
Quando ronza ai capi della bobina(che si vede essere eccitata) misuro circa 70V.
La bobina viene azionata da 3-4 pulsanti luminosi e in prossimità dei suoi morsetti vi è un condensatore.

Il problema potrebbe essere di un pulsante mal funzionante ? O del condensatore?
Grazie O_/

P.s. a relè non ronzante ai capi misuro circa 35V
Pps non ne sono certo ma se non sbaglio i pulsanti luminosi interrompono il neutro
Avatar utente
Foto Utentedanielepower
558 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 498
Iscritto il: 6 dic 2014, 16:58

0
voti

[2] Re: Relè sostituito ronza

Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 ago 2017, 19:03

l'hai sostituito con un analogo (26.01)?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
54,9k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8201
Iscritto il: 21 gen 2007, 13:34

0
voti

[3] Re: Relè sostituito ronza

Messaggioda Foto Utentemir » 17 ago 2017, 19:05

danielepower ha scritto:Il problema potrebbe essere di un pulsante mal funzionante ? O del condensatore?

o il contributo dei punti luminosi e del condensatore .. ;-)
Quando compare il difetto prova a scollegare il condensatore.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
Avatar utente
Foto Utentemir
51,3k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 18655
Iscritto il: 19 ago 2004, 20:10

0
voti

[4] Re: Relè sostituito ronza

Messaggioda Foto Utentedanielepower » 18 ago 2017, 0:50

attilio ha scritto:l'hai sostituito con un analogo (26.01)?

No


--
Se può seevire: avevo preso il vecchio relè (a vista non presentava difetti) e l'ho collegato a una lampada e simulato un normale pulsante ( Non luminoso) e funziona perfettamente.(non ho usato condensatori) Domani in giornata faccio la prova suggerita da Foto Utentemir.

O_/
Avatar utente
Foto Utentedanielepower
558 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 498
Iscritto il: 6 dic 2014, 16:58

0
voti

[5] Re: Relè sostituito ronza

Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 ago 2017, 9:03

danielepower ha scritto:avevo preso il vecchio relè (a vista non presentava difetti) e l'ho collegato a una lampada e simulato un normale pulsante ( Non luminoso) e funziona perfettamente

scusa me perché hai sostituito un relè funzionante?

puoi avere un problema o su uno dei pulsanti (meccanismo KO), o sul condensatore

con più di due spie (specie se del tipo LED) la bobina del relé in assenza di condensatore rimane energizzata al primo impulso per questo si adotta il condensatore in parallelo alla bobina
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
54,9k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8201
Iscritto il: 21 gen 2007, 13:34

1
voti

[6] Re: Relè sostituito ronza

Messaggioda Foto Utentedanielepower » 18 ago 2017, 17:06

attilio ha scritto:scusa me perché hai sostituito un relè funzionante?
Forse ho spiegato male in quel post, ho sostituito il relè perché pensavo fosse lui la causa


Quando compare il difetto prova a scollegare il condensatore

Foto Utentemir ho fatto la prova ma non cambia nulla

Ho collegato il condensatore ad un tester e misuro 4,2 nF, quindi penso che funzioni correttamente

Foto Utenteattilio sono tre pulsanti vecchia serie bTicino con una mini lampAda ad incandescenza.

Il problema dovrebbe provenire dai pulsanti giusto?
Li stacco uno ad uno finché non trovo quello difettoso?


Edit: l'ho fatto ed ho individuato un pulsante che presentava questo difetto
Ho aperto il portafrutti, provato il pulsante con il tester e non presentava problemi di resistenza quando aprivo e chiudevao il pulsante. Ho estratto la lampadina del pulsante ed è tutta nera, l'ho rimossa.
Ricollegato il pulsante tutto funziona come dovrebbe (anche senza condensatore ma vbb)


Grazie Ey's members♡ O_/
Avatar utente
Foto Utentedanielepower
558 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 498
Iscritto il: 6 dic 2014, 16:58

0
voti

[7] Re: Relè sostituito ronza

Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 ago 2017, 18:27



non ricordo se l'hai scritto, ma qual era il problema per cui hai sostituito il vecchio 26.01?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
54,9k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8201
Iscritto il: 21 gen 2007, 13:34

1
voti

[8] Re: Relè sostituito ronza

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 18 ago 2017, 18:49

Mi pare di capire che il problema fosse il ronzio, si siaa tentata la sostituzione del relé e non risolvendo nulla si sia rivolto al forum.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
1.076 1 5 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 609
Iscritto il: 16 giu 2011, 14:25
Località: Rovigo

0
voti

[9] Re: Relè sostituito ronza

Messaggioda Foto Utentemir » 18 ago 2017, 18:54

danielepower ha scritto:Ho estratto la lampadina del pulsante ed è tutta nera, l'ho rimossa.
Ricollegato il pulsante tutto funziona come dovrebbe (anche senza condensatore ma vbb)

:ok:
Lo scopo di quel condensatore mi sfugge, comunque l'importante che tu abbia risolto. :ok:
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
Avatar utente
Foto Utentemir
51,3k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 18655
Iscritto il: 19 ago 2004, 20:10

0
voti

[10] Re: Relè sostituito ronza

Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 ago 2017, 19:04

lo scopo del condensatore è quello di evitare che le lampade spia (poste in parallelo al contatto N.O. di ciascun pulsante) mantengano eccitata la bobina alla prima accensione
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
54,9k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8201
Iscritto il: 21 gen 2007, 13:34

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Foto Utentegabrisav e 21 ospiti