Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Ricerca personalizzata

URI ed RI CEI 11-27

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[1] URI ed RI CEI 11-27

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 ago 2017, 17:27

Salve a tutti,
vorrei una conferma (o una smentita) sulla mia interpretazione della CEI 11-27.
In un'Azienda che dispone di personale interno addetto alla manutenzione ordinaria vorrei definire le varie figure previste dalla Norma.
URI - Unità responsabile dell'impianto
L'Azienda è di piccole dimensioni, pertanto il ruolo sarà ricoperto da una persona sola (presumibilmente l'RSPP interno).
RI - Responsabile dell'impianto
Vorrei far coicidere questa figura con l'URI, permanentemente (se ne occuperebbe sempre l'RSPP)

URL - Unità responsabile della realizzazione del lavoro
Il ruolo sarà ricoperto dal "manutentore capo" o dal datore di lavoro di una eventuale ditta esterna che interviene per manutenzioni straordinarie, all'occorrenza
PL - Persona preposta alla conduzione del lavoro
Vorrei far coicidere questa figura con l'URL, all'occorrenza


Tra l'altro, mi è stato chiesto di ricoprire il ruolo di URL/RI per un'azienda, ma essendo io a 100km di distanza e non sapendo nulla dell'impianto elettrico e delle dinamiche dello stesso, la trovo una cosa insensata.
Secondo me l'URL/RI deve sempre essere una persona interna all'azienda, adeguatamente formata (PES e idoneità ai lavori sotto tensione cat. 0 e I).

Concordate?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
2.063 2 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1960
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18

3
voti

[2] Re: URI ed RI CEI 11-27

Messaggioda Foto Utentemir » 21 ago 2017, 18:48

Danielex ha scritto:..le varie figure previste dalla Norma.

Se non ricordo male secondo la norma il Responsabile dell'Impianto e il Preposto ai Lavori rivestono ben quattro ruoli..
- Persona responsabile dell'impianto elettrico, URI
- Persona conduttore dell'impianto elettrico, RI
- Unità responsabile della realizzazione del lavoro , URL
- Persona preposta alla conduzione del lavoro, PL
nelle aziende con strutture semplici, i ruoli e le figure sopraindicate possono coincidere del tutto o parzialmente, o meglio una persona può svolgere contemporaneamente anche tutti e quattro i ruoli. Un esempio può essere quello dell'installatore elettrico che esegue una manutenzione, svolge in contemporanea i ruoli di RI, URL e PL perché lui stesso mette in sicurezza l'impianto, si organizza il lavoro e svolge la manutenzione.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
Avatar utente
Foto Utentemir
51,5k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 18694
Iscritto il: 19 ago 2004, 20:10

2
voti

[3] Re: URI ed RI CEI 11-27

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 ago 2017, 6:38

Danielex ha scritto:
RI - Responsabile dell'impianto
Vorrei far coincidere questa figura con l'URI, permanentemente (se ne occuperebbe sempre l'RSPP)


3.2.2 "...se ne ha le competenze"

Mi sono già lamentato delle contorsioni introdotte dalla CEI 11-27, con tutta questa abbondanza di figure, rispetto alla EN 50110-1?

Secondo me l'URL/RI deve sempre essere una persona interna all'azienda

In generale non è necessario.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
3.866 2 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1274
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16

5
voti

[4] Re: URI ed RI CEI 11-27

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 22 ago 2017, 7:02

Personalmente sono stato nominato RI (nel 2016)per alcune aziende dello stesso datore di lavoro, è andato tutto bene finché ho imposto le mie idee (sistemazione degli impianti, analisi del rischio elettrico, aggiornamento delle certificazioni ecc.), da lì tutto è cambiato, ho capito che l'essere stato nominato RI è stata una mossa per delegare delle responsabilità che altri non volevano prendersi.....(dimissioni immediate)
Le nomine di queste figure devono essere eseguite dal datore di lavoro ed è fondamentale che queste persone abbiano delle competenze tali da poter ricoprire questo ruolo, secondo me nominare RI un RSPP non va bene poiché, di solito, un RSPP non sa niente in campo elettrico.
Nel tuo caso farei:
URI (datore di lavoro o RSPP)
RI capo della manutenzione
URL un manutentore elettrico che può cambiare di volta in volta
PL può essere lo stesso manutentore elettrico o il rappresentante della ditta esterna.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
30,6k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 2877
Iscritto il: 15 mar 2012, 14:34
Località: Trento

0
voti

[5] Re: URI ed RI CEI 11-27

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 ago 2017, 11:26

Grazie a tutti.

Con riferimento all'esempio di Franco, quindi:
URI - dalla Norma mi sembra di capire che non dovrebbe essere PES, a meno che non coincida con RI
RI - PES
URL - PES
PL - PES
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
2.063 2 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1960
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18

3
voti

[6] Re: URI ed RI CEI 11-27

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 22 ago 2017, 11:31

Anche RI può non essere una persona PES, dipende che tipo di mansione e lavoro svolge, per esempio il capo del servizio manutenzione di uno stabilimento (un ing.) nominato RI può essere che non svolga mai lavori elettrici, ne consegue che non serva che sia una persona PES, chiaramente deve essere informata e formata nel campo della sicurezza elettrica.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
30,6k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 2877
Iscritto il: 15 mar 2012, 14:34
Località: Trento

0
voti

[7] Re: URI ed RI CEI 11-27

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 ago 2017, 11:52

Hai ragione, la Norma dice solo che RI deve essere PES se coincide con URI.

A questo punto faccio così:
URI - RSPP o Datore di Lavoro
RI- Capo manutentore (PES)
URL - Capo manutentore (PES)
PL - Capo manutentore (PES)

Dell'URL non me ne faccio niente direi, quindi quasi quasi faccio nominare solo PL.

Poi in in caso di lavori eseguiti da ditta esterna PL sarà nominato il datore di lavoro (o un preposto) della stessa ditta.

Edit
E' veramente una giungla di inutili sigle, ne bastavano 2
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
2.063 2 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1960
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti