Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Ricerca personalizzata

Impianto post 2008 senza ddc da edeguare

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[1] Impianto post 2008 senza ddc da edeguare

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 7 set 2017, 11:29

Buongiorno. Stamani mi sono trovato davanti alle ennesima "cinesata"
Nella mia zona sono frequenti (direi che ci sono solamente quelli ormai) capannoni in cui lavorano i cinesi.
In questi ultimi anni, hanno preso il via a "rimetterli a nuovo".... chiamano architetti, fanno bellissime strutture di cartongesso, milioni di faretti e linee luminose... tutto bello.
Poi vai a vedere il quadro elettrico e fa cagare, mancano canali per portare i cavi, mancano le protezioni generali ecc... e sopratutto manca il progetto e la ddc. Questo perché generalmente, fino ad adesso, gli impianti se li facevano fra di se, senza chiamare nessuno di abilitato o comunque senza richiedere nulla all'installatore (che generalmente è cinese).
Ad oggi le autorità gli stanno un po' più dietro e stanno uscendo i problemi.
Quindi sono stato chiamato da un mio cliente (installatore) perché in un capannone, il personale adetto alla verifiche periodiche dell'impianto di terra, non gli avrebbe rilasciato il verbale in quanto l'impianto non è norma e (aggiungo io) manca la ddc e progetto.
Adesso io mi trovo a dover adeguare un impianto (rifare tutti i quadri, ripassare qualche linea, aggiungere emergenze) su un impianto che non ha nulla di ddc e progetto fatto circa 3 anni fa.
Come fare?
Progetto di adeguamento e ddc installatore sulle modifiche? ok va bene... ma come ci si comporta con il fatto che li sono presenti tutti cavi non CPR?
E soprattutto essendo quasi sicuramente (questo lo devo verificare) un'attività sotto il controllo dei vvf in quanto attività commerciale sopra i 400mq, dovrà essere presentata una scia con i progetti aggiornati.
Quindi, presentando un progetto di adeguamento e ddc delle modifiche, il resto chi lo certifica?
Come si puo' fare?
grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
227 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1346
Iscritto il: 30 ott 2009, 17:28

0
voti

[2] Re: Impianto post 2008 senza ddc da edeguare

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 set 2017, 12:34

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
4.317 2 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1399
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16

0
voti

[3] Re: Impianto post 2008 senza ddc da edeguare

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 7 set 2017, 12:39

Per me devi fare una DIRI (previo messa a norma di tutto).

Per i cavi conviene retrodatarla

:mrgreen:

Occhio che se è soggetta a VVF serve EVAC
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
565 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 765
Iscritto il: 1 gen 2015, 16:04

1
voti

[4] Re: Impianto post 2008 senza ddc da edeguare

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 set 2017, 12:48

Ma quale DIRI, progetto di adeguamento e DICO dei lavori eseguiti.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Avatar utente
Foto UtenteMike
46,7k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13399
Iscritto il: 1 ott 2004, 17:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Impianto post 2008 senza ddc da edeguare

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 7 set 2017, 13:22

Concordo con Foto UtenteMike, non perdere nemmeno il tempo a pensarci.

Interessante comunque la casistica che viene fuori.

Attività che come questa sono sprovviste di documentazione, ipotizziamo con impianti realizzati dopo il 2008 (quindi NO DIRI), si redige un progetto di adeguamento e si prevede la sostituzione di tutti i cavi con altri CPR.

Forse a qualcuno passerà la voglia di fare il furbo dopo una batosta così.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
2.183 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2034
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18

0
voti

[6] Re: Impianto post 2008 senza ddc da edeguare

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 7 set 2017, 13:31

Mike ha scritto:Ma quale DIRI, progetto di adeguamento e DICO dei lavori eseguiti.
Danielex ha scritto:Concordo con Foto UtenteMike, non perdere nemmeno il tempo a pensarci.

Interessante comunque la casistica che viene fuori.

Attività che come questa sono sprovviste di documentazione, ipotizziamo con impianti realizzati dopo il 2008 (quindi NO DIRI), si redige un progetto di adeguamento e si prevede la sostituzione di tutti i cavi con altri CPR.

Forse a qualcuno passerà la voglia di fare il furbo dopo una batosta così.

Si anche io dicevo di fare il progetto di adeguamento.
Ma devono essere sostituiti tutti i cavi a questo punto? direi di si....
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
227 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1346
Iscritto il: 30 ott 2009, 17:28

0
voti

[7] Re: Impianto post 2008 senza ddc da edeguare

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 7 set 2017, 14:25

Mike ha scritto:Ma quale DIRI, progetto di adeguamento e DICO dei lavori eseguiti.



Giusto post 2008 niente DIRI, pardon!

Mi darei un voto in negativo ma non posso!
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
565 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 765
Iscritto il: 1 gen 2015, 16:04

0
voti

[8] Re: Impianto post 2008 senza ddc da edeguare

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 7 set 2017, 15:46

atomorama ha scritto:Per me devi fare una DIRI (previo messa a norma di tutto).

Per i cavi conviene retrodatarla

:mrgreen:

Occhio che se è soggetta a VVF serve EVAC


A parte il discorso della diri che non va bene e ti sei corretto.
Anche il discorso di retrodare un progetto o una diri, il discorso non credo sia così facile.
Il famoso decreto sui cavi aveva in corpo la famosa parola "data certa" . Per data certa si intende, data di protocollo nei titoli abilitativi oppure data di invio da una pec o firma digitale.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
227 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1346
Iscritto il: 30 ott 2009, 17:28

0
voti

[9] Re: Impianto post 2008 senza ddc da edeguare

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 7 set 2017, 15:48

Qualcuno mi sa dire se davvero devono essere sostituiti tutti i cavi, nel caso di progetto di adeguamento?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
227 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1346
Iscritto il: 30 ott 2009, 17:28

2
voti

[10] Re: Impianto post 2008 senza ddc da edeguare

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 set 2017, 16:15

sarebbe folle sostituire tutto con cpr tanto piu che anche la 64-8 consente di progettare con cavi vecchi fino a fine anno
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
4.317 2 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1399
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti