cavi ex FG7OM1 o FG10OM1 nei luoghi a rischio di incendio?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[1] cavi ex FG7OM1 o FG10OM1 nei luoghi a rischio di incendio?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 5 ott 2017, 11:34

Buongiorno a tutti,

un dubbio:
esiste un criterio normativo con il quale scegliere quale dei due cavi utilizzare in luoghi a rischio di incendio?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
132 1 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 470
Iscritto il: 15 mar 2010, 16:53

1
voti

[2] Re: cavi ex FG7OM1 o FG10OM1 nei luoghi a rischio di incendi

Messaggioda Foto Utentelillo » 5 ott 2017, 11:47

dipende dal livello di rischio.
l'ex FG10OM1 (FG18OM18) va installato in luoghi ad alto rischio (aereostazioni, gallerie, metropolitane).
l'ex FG7OM1 (FG16OM16) in quei luoghi dove si ritiene medio il rischio incendio (strutture sanitarie, alberghi, scuole, ecc..)
gli elenchi non sono esaustivi.
Avatar utente
Foto Utentelillo
14,6k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2658
Iscritto il: 25 nov 2010, 10:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[3] Re: cavi ex FG7OM1 o FG10OM1 nei luoghi a rischio di incendi

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 5 ott 2017, 12:54

Grazie Foto Utentelillo, dove trovo l'elenco?

Nel mio caso, a volte mi capita di lavorare per le stazioni ferroviarie, e ho sempre visto l'utilizzo di cavi ex FG7OM1, ad esempio per l'iiluminazione ordinaria..
a naso avrei utilizzato gli ex FG10OM1 per i sistemi antincendio, le luci di emergenza, allarmi antincendio ecc..

Mi domandavo se ci fosse una norma/legge o altro, su cui "appoggiarsi".

Grazie di nuovo!
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
132 1 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 470
Iscritto il: 15 mar 2010, 16:53

1
voti

[4] Re: cavi ex FG7OM1 o FG10OM1 nei luoghi a rischio di incendi

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 ott 2017, 12:57

Emanuele78 ha scritto:
Mi domandavo se ci fosse una norma/legge o altro, su cui "appoggiarsi".


CEI 64-8, in particolare V4 del 2017
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
4.307 2 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1395
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16

1
voti

[5] Re: cavi ex FG7OM1 o FG10OM1 nei luoghi a rischio di incendi

Messaggioda Foto Utentelillo » 5 ott 2017, 15:55

Foto UtenteEmanuele78 ha scritto:Grazie Foto Utentelillo, dove trovo l'elenco?

sui siti dei maggiori produttori di cavi (Baldassarra, Triveneta), ma se non erro anche nella V4 che ti hanno indicato vi è una tabella di comparazione.
Avatar utente
Foto Utentelillo
14,6k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2658
Iscritto il: 25 nov 2010, 10:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[6] Re: cavi ex FG7OM1 o FG10OM1 nei luoghi a rischio di incendi

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 6 ott 2017, 8:36

Rigrazie!

Tabella trovata, ora andrà a caccia delle CEI 64-8 V4 :-)