misura isolamento

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago

-2
voti

[11] Re: misura isolamento

Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 16 apr 2018, 9:41

masso messo in questi termini ahi hai ragione
arriva a valutare il malfunzionamento del relè
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 16 apr 2018, 10:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corretti refusi
Avatar utente
Foto UtentePiero Azzoni
22,7k 4 7 11
---
 
Messaggi: 11384
Iscritto il: 4 set 2007, 17:32
Località: Terra

3
voti

[12] Re: misura isolamento

Messaggioda Foto Utentelillo » 16 apr 2018, 9:44

il malfunzionamento del relè lo prenderò in considerazione dopo aver escluso ovviamente ogni situazione plausibile che ne determini l'intervento.
grazie per la partecipazione, vi aggiorno.
Avatar utente
Foto Utentelillo
15,2k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2821
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[13] Re: misura isolamento

Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 16 apr 2018, 9:49

professionalmente lodevole
MA
statisticamente discutibile
Avatar utente
Foto UtentePiero Azzoni
22,7k 4 7 11
---
 
Messaggi: 11384
Iscritto il: 4 set 2007, 17:32
Località: Terra

5
voti

[14] Re: misura isolamento

Messaggioda Foto Utentelillo » 16 apr 2018, 17:33

come promesso torno con novità.
ho misurato la dispersione sia sulle tre fasi e sia sul PE del quadro trovando valori oscillanti con picchi di circa 600 mA.
una ispezione a vista più approfondita mi ha messo alla luce questa situazione:
20180413_141419.jpg

20180413_141403.jpg

questo è quanto ho potuto appurare.
evito la foto del topo morto.
Avatar utente
Foto Utentelillo
15,2k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2821
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

2
voti

[15] Re: misura isolamento

Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 apr 2018, 9:09

Prima non ho voluto dirlo ma il topo è sempre in cima ai miei pensieri quando si verificano eventi di questo tipo
L' aspetto degno di nota adesso diventa capire cosa aveva la guaina della fase 1 di più appetitoso rispetto alle altre... era più caricata quindi più calda?

Una volta per eliminare il problema su una dorsale in zona di campagna ho usato cavi armati (era la terza volta che i ratti rosicavano i cavi)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
56,1k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8395
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[16] Re: misura isolamento

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 apr 2018, 9:25

:ok:
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Avatar utente
Foto UtenteMike
49,7k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14050
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[17] Re: misura isolamento

Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 17 apr 2018, 9:33

15 giorni fa un topo è andato ad urinare sopra un'unità di i/o bloccandomi una parte rilevante di un grosso trattamento acque
oltretutto non è nemmeno morto :evil:
Avatar utente
Foto UtentePiero Azzoni
22,7k 4 7 11
---
 
Messaggi: 11384
Iscritto il: 4 set 2007, 17:32
Località: Terra

0
voti

[18] Re: misura isolamento

Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 17 apr 2018, 9:35

attilio ha scritto:L' aspetto degno di nota adesso diventa capire cosa aveva la guaina della fase 1 di più appetitoso rispetto alle altre... era più caricata quindi più calda?
in linea di massima si, i topi adorano il caldino
Avatar utente
Foto UtentePiero Azzoni
22,7k 4 7 11
---
 
Messaggi: 11384
Iscritto il: 4 set 2007, 17:32
Località: Terra

0
voti

[19] Re: misura isolamento

Messaggioda Foto Utentelillo » 17 apr 2018, 9:35

buongiorno ragazzi.
Foto Utenteattilio ha scritto:il topo è sempre in cima ai miei pensieri

e se ti dicessi che era un topo femmina!?!?! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteattilio ha scritto:L' aspetto degno di nota adesso diventa capire cosa aveva la guaina della fase 1 di più appetitoso rispetto alle altre... era più caricata quindi più calda?

hai azzeccato anche qui: la fase 1 portava 100/120 A, più del doppio rispetto a 2 e 3.
Foto UtentePiero Azzoni ha scritto:oltretutto non è nemmeno morto

ahhaahahhahaha.
Avatar utente
Foto Utentelillo
15,2k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2821
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[20] Re: misura isolamento

Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 apr 2018, 9:37

lillo ha scritto:e se ti dicessi che era un topo femmina!?!?!

Ancora di più :mrgreen:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
56,1k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8395
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34