Pagina 1 di 1
DIMENSIONAMENTO TRASFORMATORE PER ALIMENTATORE DC 48 V
Inviato: 27 mar 2009, 1:48
da zanedany

Salve.
Vorrei un consiglio sulla valore di tensione al secondario del trasformatore per avere una tensione di 48 volt a valle del ponte radrizzatore.
Il trasformatore me lo faccio costruire su misura, la tensione primaria è quella di casa 220 volt monofase ma non so la tensione più adatta da richiedere sul secondario per avere i 48 volt valle ponte radrizzatore.
Grazie
Inviato: 27 mar 2009, 8:48
da Anonymous
Post eliminato per la cancellazione dell'autore
Re: DIMENSIONAMENTO TRASFORMATORE PER ALIMENTATORE DC 48 V
Inviato: 28 mar 2009, 4:28
da zanedany
Nulla di sofisticato, L'alimentatore deve alimentare un carico a 48 volt in continua di 2,5 kW,(53 A)
Ho n. 4 diodi da 160 A con cui farò il ponte.
Il trasformatore monofase alta efficienza me l'ho faccio costruire su misura 3 kW 220 V/x (tensione che non so) mi hanno preventivato circa 140 euro, vanno a taglia.
Mi accontenteri di non scendere sotto i 47 volt a pieno carico.
grazie zanedany
Re: DIMENSIONAMENTO TRASFORMATORE PER ALIMENTATORE DC 48 V
Inviato: 28 mar 2009, 4:33
da zanedany
Scusa dimenticavo il carico medio continuo è di 1 kW.
Il campo è 100 watt -2500 watt
Re: DIMENSIONAMENTO TRASFORMATORE PER ALIMENTATORE DC 48 V
Inviato: 28 mar 2009, 11:32
da g.schgor
zanedany ha scritto:Nulla di sofisticato, L'alimentatore deve alimentare un carico a 48 volt in continua di 2,5 kW,(53 A)
.............
Mi accontenteri di non scendere sotto i 47 volt a pieno carico.
Che significato hanno i valori d'uscita ^ (intendi valori
medi?)
Non so se ti rendi conto che a quelle potenze non e' pensabile di ovviare al "ripple"
(oscillazione residua sul valore medio di uscita) con normali condensatori.
In pratica, da un raddrizzatore monofase ottieni un'uscita a semionde
(di cui si puo' appunto solo stabilire il valor medio)
E' questo che intendi?
Inviato: 28 mar 2009, 13:17
da Anonymous
Post eliminato per la cancellazione dell'autore
Re: DIMENSIONAMENTO TRASFORMATORE PER ALIMENTATORE DC 48 V
Inviato: 8 apr 2009, 2:17
da zanedany

Scusate per la mia assenza.
Ma urgenti impegni famigliari mi hanno distolto dal problema.
Mi sembra chiaro che si sia capito che sono a digiuno di elettronica per cui chiedo scusa per le mie affermazioni precedenti.
Ricapitolando:
Io ho a disposizione n. 8 diodi da 167 A -220 volt provenienti da un inverter che hanno dismesso,
tutti corredati di dissipatori in alluminio (veramente grossi).
Devo ordinare il trasformatore per costruire un alimentatore con uscita 48 volt CC da 2,5 kW.
Ho capito , da quello che avete scritto, che deve essere stabilizzato perché alimento un carico variabile da 100 w a 2, 5 kW.
Per cui volevo sapere:
Cosa devo acquistare in modo da poter valutare la spesa fra asembrarlo io o acquistarne uno già costruito?
Può aiutare mettere delle batterie in parallelo sull'uscita?
Grazie e abbiate pazienza per la mia incompetenza.
zanedany
Re: DIMENSIONAMENTO TRASFORMATORE PER ALIMENTATORE DC 48 V
Inviato: 8 apr 2009, 21:38
da BrunoValente
Ciao zanedany,
Direi che dovresti accontentarti di quello che si può fare in casa, considerando anche la tua poca esperienza: a quelle potenze si può solo raddrizzare e accontentarsi di una tensione pulsante senza pretendere altro.
Già il solo livellamento è un problema serio perché, a parte il valore elevato per la capacità dei condensatori necessari, che costerebbero una fortuna, si dovrebbe provvedere a limitare la forte corrente di spunto all'accensione con un grosso induttore in serie che non sarebbe uno scherzo.
Le batterie non possono assolutamente sostituire i condensatori.
Una qualsiasi forma di stabilizzazione poi sarebbe una difficoltà insormontabile: considera che stabilizzare tensioni di 20-30V a 10A è già difficile per una serie di motivi, figuriamoci a quelle potenze: occorrerebbero dissipatori giganteschi.
Un alimentatore del genere non potrebbe che essere di tipo switching ma le difficoltà di progettazione e realizzative sarebbero molto più grandi.
Non ti rimane che accontentarti di una tensione pulsante che va bene solo per certi carichi come resitenze, lampade, motori cc.
Re: DIMENSIONAMENTO TRASFORMATORE PER ALIMENTATORE DC 48 V
Inviato: 19 apr 2009, 2:58
da zanedany
Mi scuso sempre per i ritardi dei miei interventi.
Ora i miei problemi familiari (purtroppo) si sono risolti, mia madre se ne andata in cielo.
All'inizio dell' argomento chiedevo la tensione da fornire al secondario del trasformatore per avere i 48 volt DC a valle del ponte, per poterlo ordinare.
A tuttora non l'ho ancora capito.
Va bene la tensione pulsante, va bene alimentare solo motori o lampade, ma cosa devo dire a chi mi avvolge il trasformatore?
Grazie e scusate la mia ignoranza.
zanedany
Re: DIMENSIONAMENTO TRASFORMATORE PER ALIMENTATORE DC 48 V
Inviato: 19 apr 2009, 9:49
da g.schgor
zanedany ha scritto:la tensione da fornire al secondario del trasformatore per avere i 48 volt DC a valle del ponte, per poterlo ordinare.
A tuttora non l'ho ancora capito.
Ribadendo che la tensione ottenuta con e' continua (ma solo "unidirezionale", con andamento a semionde),
il calcolo che puo' essere applicato e' questo:
Detta Vca la tensione (efficace) del secondario, il suo valore di picco e':

e la tensione "media" della semionde risultanti e':

Questa la teoria. Devi pero' vedere che il risultato soddisfi le tue esigenze di alimentazione.
(sei cioe' sicuro che le semionde ti vadano bene?)