Pagina 1 di 1

Multimetro, valore rilevato

MessaggioInviato: 23 mar 2011, 13:04
da gintroini
Buongiorno,
scusate la mia ignoranza in merito e la domanda forse idiota.
Con un multimetro imposto la misura sul simbolo del "diodo" e rilevo i seguenti valori tra i cavi che portano le 3 fasi:
F1-F2 = "OL" overload
F1-F3 = "OL" overload
F2-F3 = "177"
non so quale dei cavi F1÷F3 corrispondono alle fasi R-S-T però ho rilevato questi valori.
Cosa significa 177?
Grazie per la risposta.

Re: Multimetro, valore rilevato

MessaggioInviato: 23 mar 2011, 13:14
da DirtyDeeds
Eh?! e perché volendo misurare la tensione di rete avresti impostato il multimetro come prova diodi? Spero per il multimetro che le protezioni abbiano fatto il loro dovere :mrgreen:

Re: Multimetro, valore rilevato

MessaggioInviato: 24 mar 2011, 10:35
da gintroini
La tensione rilevata tra i cavi nelle varie combinazioni F1-F2, F1-F3, F2-F3 è corretta a ~395V;
la prova su "diodo" è stata fatta in assenza di tensione, comunque a parte la continuità di un conduttore, cosa si è rilevato esattamente con quella "funzione"?

Re: Multimetro, valore rilevato

MessaggioInviato: 24 mar 2011, 22:29
da carloc
normalmente i multimetri in "prova diodi" alimentano il circuito con una corrente ...da alcuni mA a qualche centinaio di uA... e poi mostrano la caduta di tensione in mV....

esempio se provi un diodo in "diretta" di puoi aspettare qualche centinaio di mV secondo la "taglia" e la tecnologia del diodo

quindi quel 177 che vedi significa 177mV....