Pagina 1 di 1

convertitore ac/dc

MessaggioInviato: 5 set 2011, 16:58
da ira83
Ciao a tutti...

per conto mio in questa lunga assenza ho studiato i convertitori... ora, come sempre, arrivato agli "esercizi" mi accorgo che non so (poiché non ho mai visto il minimo esempio) risolverli in modo corretto...

Un formulario fornitomi da un amico del politecnico di torino è: LINK

Volevo chiedervi delle dritte sul seguente esercizio:

Un convertitore ac/dc a tiristori è alimentato da una linea trifase 400 V, 50 Hz.
Il convertitore deve alimentare un carico che può essere approssimato con una serie RL con L→∞.
La tensione di alimentazione del carico deve essere variabile nell’intervallo 0 - 500 V, cui
corrisponde una potenza assorbita dal carico variabile nell’intervallo 0 - 25 kW.


1. Scegliere il tipo di convertitore da impiegare, giustificare la scelta e disegnare lo schema

Ho scelto un convertitore semicontrollato. In tal modo la tensione sul carico non potrà mai essere negativa (si annulla per π)



2. Determinare le caratteristiche dei componenti

Qui ho iniziato ipotizzando che l'induttanza del cavo Lf sia tale da ritenere trascurabili le armoniche nella corrente di carico.

Tensione media sul carico:

Stella di tiristori: Vm1=\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}\pi }U\cos \alpha

Stella di diodi: Vm2=\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}\pi }U

Vm= Vm1 + Vm2 = 1,17 U ( 1+ COS α)

E qui mi son bloccato... :(

Re: convertitore ac/dc

MessaggioInviato: 6 set 2011, 20:20
da ira83
nessuno se ne intende di queste cose?

Re: convertitore ac/dc

MessaggioInviato: 6 set 2011, 21:10
da simo85
Questo slide potrebbe esserti di aiuto.

Re: convertitore ac/dc

MessaggioInviato: 7 set 2011, 10:09
da ira83
Di certo è utile... grazie mille...


solo che trifase semicontrollato non c'e...

Re: convertitore ac/dc

MessaggioInviato: 7 set 2011, 10:11
da lillo
dai un occhiata qui potresti trovare quello che ti serve O_/

Re: convertitore ac/dc

MessaggioInviato: 7 set 2011, 16:31
da ira83
Molto molto utili gli ultimi file...

ma secondo voi quando dicono "determinare le caratteristiche dei componenti elettronici che costituiscono il controllora" inendono diodi e tiristori?

sapreste darmi una dritta?

Re: convertitore ac/dc

MessaggioInviato: 7 set 2011, 16:59
da lillo
ci provo, dicendoti che forse vogliono gli angoli di accensione, nel caso di tiristori, la potenza massime dissipabile, la tensione inversa massima... di più non riesco a dirti, questi argomenti sono nel programma di elettronica di potenza che ho appena cominciato :lol:

Re: convertitore ac/dc

MessaggioInviato: 8 set 2011, 15:48
da ira83
Ciao a tutti... ho trovato un esercizio simile... ma ho ancora solo un dubbio... il testo dice:

Un convertitore ac/dc a tiristori è alimentato da una linea trifase 400 V, 50 Hz.


E

La tensione di alimentazione del carico deve essere variabile nell’intervallo 0 - 500 V, cui
corrisponde una potenza assorbita dal carico variabile nell’intervallo 0 - 25 kW.


Quindi, verificato che tale relazione è corretta:

Vm= 1,17 U ( 1+ COS α)

Dai dati ricavo: Vm=500V ; U (in altri testi viene indicata con Vpk) = 400 \sqrt{2}

Giusto?

Re: convertitore ac/dc

MessaggioInviato: 8 set 2011, 21:10
da IsidoroKZ
La prima non me la ricordo a memoria, non ho sottomano il mio mitico Pelly (chissa` se il nostro cane da trifole Foto UtenteRenzoDF lo trova in rete?) ma mi insospettisce: come si puo` ottenere una tensione che e` maggiore del picco?