Pagina 1 di 5
Tensione sbagliata trasformatore ...

Inviato:
28 ott 2011, 0:01
da giovi27
Ciao a tutti, ho un trasformatore da 30 VA con doppio secondario 15 0 15 (almeno così c'è scritto sulla targhetta), misurando con il tester però ho una tensione di 17,5 0 17,5 è normale??

Re: Tensione sbagliata trasformatore ...

Inviato:
28 ott 2011, 0:05
da supermario72
Si, probabilmente i 15V fanno riferimento ad una tensione di ingresso di 220 V, tu probabilmente ne hai 230 o qualcosa in più, e in proporzione il secondario è a sua volta più alto.
Ciao.
Re: Tensione sbagliata trasformatore ...

Inviato:
28 ott 2011, 0:07
da argento
Si se al secondario non vi è collegato alcun carico.Quella che leggi è la tensione a vuoto ed è normale che sia maggiore.
Re: Tensione sbagliata trasformatore ...

Inviato:
28 ott 2011, 0:15
da giovi27
con tutto il carico misuro 17,5 volt.. e anche a vuoto.. in più me ne sono appena accorto mi pare di sentire un ronzio quando è acceso.. ma che succede !!
Re: Tensione sbagliata trasformatore ...

Inviato:
28 ott 2011, 0:20
da supermario72
Ciao, forse non hai letto il mio precedente messaggio.
Hai controllato la tensione al primario? Quanto vale? qual è quella riportata nella targa del trasformatore?
Ciao!
Re: Tensione sbagliata trasformatore ...

Inviato:
28 ott 2011, 0:23
da giovi27
Si scusami, al primario ho 235 V la terghetta riporta 220 V
Re: Tensione sbagliata trasformatore ...

Inviato:
28 ott 2011, 0:25
da argento
supermario72 ha scritto:Hai controllato la tensione al primario? Quanto vale? qual è quella riportata nella targa del trasformatore?
Ciao!
Potrebbe anche essere questa la soluzione al tuo "problema".EDIT:a quanto pare era questo il problema!
Per quanto riguardo il ronzio è capace che sia la struttura del trasformatore a vibrare a causa dei movimenti meccanici dovuti alle forze magnetiche.Mi dispiace ma non saprei dirti altro!

Re: Tensione sbagliata trasformatore ...

Inviato:
28 ott 2011, 0:26
da supermario72
Niente, tranquillo!
Proprio come supponevo, se la tensione al primario è superiore a quella di targa, anche la tensione al secondario sarà proporzionalmente maggiore.
Ciao
Re: Tensione sbagliata trasformatore ...

Inviato:
28 ott 2011, 0:29
da giovi27
ok grazie.. ora mi resta da capire come mai non riesco ad erogare -15 volt dall'alimentatore che segue il trasformatore... non capisco perché senza carico ho -15.2 e con il carico scendo a -14.60... e nn va su.. escluso il trasformatore devo capire se il problema sta nel diodo zener, nel condensatore elettrolitico o doveeee !! sto esaurendo..

Re: Tensione sbagliata trasformatore ...

Inviato:
28 ott 2011, 0:33
da supermario72
Come hai eseguito il circuito di raddrizzamento? Ponte Graetz?