Valori pt100 anomali
Ciao a tutti
Spero di postare nella sezione idonea
Ieri mi è capitata una cosa strana
Mi trovavo in uno stabilimento di un motore per jn mulino
A bordo macchina erano montati 6 pt100
3 posizionati sull'avvolgimento e 3 sul pacco lamellare statorico
Quando gli elettrici hanno collegato gli strumenti alle pt 100 si sono resi conto che 3 strumenti davano una lettura e 3 un'altra
Parliamo di una macchina montata che non aveva ancora iniziato a lavorare tutta alla stessa temperatura ambiente di circa 11 gradi
Incuriosito ho scollegato gli strumenti è ho misurato i valori ohmici
3 misuravano 112 ohm e 3 105,6 ohm
In realtà gli strumenti stavano leggendo bene anche se in realtà la temperatura giusta era quella di 105,5 ohm
Che ne pensate?
Possono stararsi le pt100?
Ma poi 3 con lo stesso valore??
Ciao