Per l'interfacciamento delle porte logiche devi guardare sul data sheet questi 4 valori:
VOH, VOL che dicono i livelli di tensione erogati da una porta quando dice livello alto e livello basso. E devi confrontarli con questi due altri valori VIH, VIL che dicono quant'e` la tensione minima che serve a una porta per riconoscere un livello alto, e quanto e` la tensione massima che e` ancora sicuramente riconosciuta come livello basso.
Per avere compatibilita` deve essere VOH>VIH e VOL<VIL.
Se le porte sono alimentate a tensione diverse (ma sempre con lo
zero volt in comune), devi anche verificare che la VOH max (spesso con i CMOS praticamente uguale alla tensione di alimentazione) sia minore della massima tensione ammissibile all'ingresso della porta che ascolta.
Il resto non ho capito bene. Se
tutta la porta non e` utilizzata, collega tutti gli ingressi al negativo o al positivo, non cambia nulla.
Se invece hai solo alcuni ingressi non utilizzati, nelle AND e NAND collegali al positivo, nelle OR e NOR al negativo.