Pagina 1 di 3

UPS a corrente continua

MessaggioInviato: 26 gen 2012, 22:29
da brasileottanta
Buonasera a tutti ,

mi scuso se l'argomento e' stato già trattato , ma non ho trovato nulla sul forum.

Ecco il problema:

ho la necessità di alimentare 24h 2 router in un luogo dove ho la corrente elettrica per solo 10/12 ore al giorno , pertanto 12/14 ore le devo fare a batteria.

I due router vanno a 12V, 1Ah per un consumo dichiarato di 16W ( totali ) . Avrei intenzione di realizzare un piccolo UPS usando batterie al piombo da 12V, 18Ah ( 2 per la precisione ) e un regolatore di carica ( quello utilizzato per il FV ) .

Ho fatto i seguenti collegamenti:

sul regolatore ho collegato la batteria e i router ( su carico da un lato e su batt dall'altro ) , mentre ho collegato all'ingresso del regolatore di carica un alimentatore a 12V, 2Ah in modo da simulare il pannello FV .


Ho fatto una caxxxxa , oppure il tutto puo' funzionare ? :-)

Ci sono altre soluzioni possibili ?



grazie !!!!


brasileoìttanta

Re: UPS a corrente continua

MessaggioInviato: 26 gen 2012, 22:46
da Candy
Innanzi tutto la capacità totale delle batteria mi sembra poca. Andrebbe almeno raddoppiata. Poi sarebbe opportuno postare anche uno schema con i codici delle parti, perché così, solo con una descrizione, è impossibile sapere se la cosa può o meno funzionare.

Per quanti anni dovrai usare il sistema? Le batterie al piombo non sono eterne. Anzi...

Re: UPS a corrente continua

MessaggioInviato: 27 gen 2012, 0:44
da brasileottanta
Grazie per la risposta.
premetto che da piccolo ho litigato con l'elettricità :-) , quindi se dico cavolate scusatemi.

beh 2 batterie da 12v18Ah dovrebbero avere 432W , quindi considerando un consumo da parte dei router di 16W , l'autonomia teorica dovrebbe essere di circa 27 ore. Dove sbaglio ?

Sto usando un regolatore di carica mod. tps-545 , come batteria 2 Wave al Pb e come alimentatore un 12v 2Ah di marca non precisata. I router sono collegati al regolatore direttamente , senza nessun alimentatore.


ciao


brasileottanta

Re: UPS a corrente continua

MessaggioInviato: 27 gen 2012, 5:18
da marioursino
beh 2 batterie da 12v18Ah dovrebbero avere 432W , quindi considerando un consumo da parte dei router di 16W , l'autonomia teorica dovrebbe essere di circa 27 ore. Dove sbaglio ?


Sbagli nel calcolo (che non ha senso né dimensionalmente né dal punto di vista del significato).

Tirando a caso e stimando un rendimento di tutto il circuito (batterie, inverter, utilizzatori) di 0.6 avresti:

Potenza richiesta: 16 W
Potenza da erogare: 26 W
Corrente richiesta alle batterie (in parallelo? Penso di sì, con relativa protezione): 2,2 A

Quindi una batteria singola deve erogare 1.1 A. Quelle che hai hanno una capacità di 18 Ah, quindi a piena carica dovrebbero durare circa 16 ore.

ho collegato all'ingresso del regolatore di carica un alimentatore a 12 V, 2Ah


Questi ultimi dati non hanno senso, sicuro che siano Ah e non A? Inoltre una batteria al piombo non riesci a ricaricarla con 12 V, ti serve una tensione superiore ai 13 V e con limitazione in corrente.

Inoltre devi assicurarti che nella fase di corrente disponibile tu riesca a ricaricare completamente le batterie, altrimenti il ciclo si sbilancia nel fallimento!

Re: UPS a corrente continua

MessaggioInviato: 27 gen 2012, 12:07
da brasileottanta
Ok :-)

Quindi diciamo che se uso un caricabatterie da 15V, 2A, collegato al regolatore di carica potrei riuscire a farcela? Le ore di corrente sono almeno 10, potrei utilizzare un alimentatore con maggior corrente?

Una curiosità : per calcolare la potenza della batteria ho moltiplicato la tensione per la corrente, giusto?

Scusami per la banalità delle domande, ma ho parlato con parecchie persone e sinceramente sono abbastanza confuso!

Ho provato anche con un UPS da 1600VA (960W), ma non riesco ad andare oltre le 6 ore di autonomia ...

grazie


brasileottata

Re: UPS a corrente continua

MessaggioInviato: 27 gen 2012, 17:57
da brasileottanta
Forse ho trovato una soluzione .

Se uso uno di questi http://www.mini-itx.it/alimentatori/ali ... s-100.html combinato con una batteria da 12V, 18Ah dovrei farcela?

Qualcuno sa se esistono altri modelli o dove poter trovare altre soluzioni?

Grazie ancora !!!
brasileottanta

Re: UPS a corrente continua

MessaggioInviato: 27 gen 2012, 20:35
da posta10100
brasileottanta ha scritto: combinato con una batteria da 12 V, 18Ah dovrei farcela?

Foto Utentemarioursino ti ha appena detto che non ce la fai con 2...

Re: UPS a corrente continua

MessaggioInviato: 27 gen 2012, 21:51
da brasileottanta
Si ho letto , ma vorrei anche capire :-)
Una batteria 12V, 18Ah sviluppa 216W? Supponendo un rendimento del 60%, sono quasi 130W cadauna. Gli apparati consumano 8W l'uno.

Grazie

brasileottanta

Re: UPS a corrente continua

MessaggioInviato: 27 gen 2012, 21:59
da posta10100
Una batteria da 12V/18Ah "contiene" 216 Wh, che significa che puoi richiedere alla batteria 216W per un'ora o 21.6W per 10 ore.
Supponendo il rendimento del 60% hai devi ricalcolare la potenza necessaria:

16W / .6 = 26.7W

Quindi 216Wh / 26.7W = 8.1 ore.

Ti torna ora il ragionamento?

O_/

Re: UPS a corrente continua

MessaggioInviato: 27 gen 2012, 22:19
da brasileottanta
Appunto :-) 432W / 26.7W = 16.2 ore con 2 batterie

Ma aldila' delle batterie, volevo sapere se la mia soluzione per questa specie di UPS in dc puo' funzionare.

Ciao!

brasileottanta