Circuito per avere il valore RMS

MessaggioInviato: 21 mar 2012, 9:09
da DayWalker
Ciao a tutti,
dovrei realizzare una protezione in tensione per la tensione alternata di ingresso (115VAC/60Hz). Questa tensione mi viene fornita molto sporca (THD del 30%). Per evitare che il circuito di protezione intervenga sempre per via dei disturbi ho pensato di sfruttare il valore RMS del segnale. Ma come lo faccio dal punto di vista circuitale??

Grazie a tutti

Re: Circuito per avere il valore RMS

MessaggioInviato: 21 mar 2012, 9:57
da carloc
...basta una googlata "rms converter" ... comunque AD636, AD637, MAX636, LTC1966...

ma in fondo in fondo mi pare una complicazione abbastanza inutile... il carico è sensibile solo al valore efficace dell'alimentazione? Cioè è una resistenza? Altrimenti vedrei meglio una combinazione di valor medio (per semplificarsi la vita) e valore di picco (per evitare di far fuori qualcosa tipo un alimentatore con raddrizatore di picco collegato a quell'alimentazione)

Re: Circuito per avere il valore RMS

MessaggioInviato: 21 mar 2012, 10:26
da DayWalker
Ma io sto lavorando con tensioni molto alte. Questa tensione è posta in ingresso al mio ponte trifase perché la tensione è trifase.

Re: Circuito per avere il valore RMS

MessaggioInviato: 21 mar 2012, 14:20
da Candy
Alto o basso non vuol dire nulla: dal partitore resistivo, all'amplificatore, i segnali sono manipolabili.
Piuttosto intanto sarebbe utile sapere se vuoi trovare qualcosa di commerciale che faccia tutto da solo, o se vuoi realizzarti da te l'elettronica utile.

Un THD del 30% sulla tensione è tantissimo, sembra inverosimile: quale è la sorgente di alimentazione?
Comunque se parli di ponti trifase, vine da pensare che l'alimentazione sia ad andamento sinusoidale. E' dunque più semplice controllare i valori medi e di pico come suggerito da Foto Utentecarloc.

Re: Circuito per avere il valore RMS

MessaggioInviato: 21 mar 2012, 15:54
da DayWalker
Proviene da un generatore trifase (Rotore e statore e tutto il resto). Si riesce a trovare qualcosa di commerciale??
Comunque è 115VAC/60Hz trifase.

Re: Circuito per avere il valore RMS

MessaggioInviato: 22 mar 2012, 0:06
da DirtyDeeds
DayWalker ha scritto:Per evitare che il circuito di protezione intervenga sempre per via dei disturbi ho pensato di sfruttare il valore RMS del segnale.


Qui non capisco molto: distorsione e disturbi sono cose ben diverse. Se il segnale è solo distorto, al fine di realizzare una protezione, determinare il valore RMS o il valor medio non cambia molto le cose. Poi, usa un trasformatore di misura per ridurre la tensione.