trasformatore trifase 500kVA-30/0.270kV-Dyn11-in olio-ovale
Salve,
seguo il vostro sito da un po' di mesi ed è molto interessante.
Ho progettato e costruito un trasformatore trifase da 500 kVA - 30/0.270 kV - Dyn11 - in olio - CTO 4%.
Il problema è che questa macchina mi ha superato le prove di applicata verso MT e BT ma è andata male all'indotta a 200 Hz per 30 secondi (parto con l'indotta e già a 10 V ho assorbimenti elevati, dell'ordine di 40-50 Ampere e aprendo la macchina e provandola sempre a soli 10 V vedo scariche sui terminali dell'alta tensione). Prova a vuoto e a carico OK. Quindi l'unico problema rimane la prova INDOTTA. Questa è la prima volta che ho un problema del genere e l'unica differenza è che ho progettato una macchina a 30 kV sul primario con gli avvolgimenti ovali. Potrebbero essere gli avvolgimenti ovali a 30 kVA che mi danno problemi sulla prova indotta a 200 Hz? Spero di essere stato chiaro. Ringraziando, porgo cordiali saluti.
seguo il vostro sito da un po' di mesi ed è molto interessante.
Ho progettato e costruito un trasformatore trifase da 500 kVA - 30/0.270 kV - Dyn11 - in olio - CTO 4%.
Il problema è che questa macchina mi ha superato le prove di applicata verso MT e BT ma è andata male all'indotta a 200 Hz per 30 secondi (parto con l'indotta e già a 10 V ho assorbimenti elevati, dell'ordine di 40-50 Ampere e aprendo la macchina e provandola sempre a soli 10 V vedo scariche sui terminali dell'alta tensione). Prova a vuoto e a carico OK. Quindi l'unico problema rimane la prova INDOTTA. Questa è la prima volta che ho un problema del genere e l'unica differenza è che ho progettato una macchina a 30 kV sul primario con gli avvolgimenti ovali. Potrebbero essere gli avvolgimenti ovali a 30 kVA che mi danno problemi sulla prova indotta a 200 Hz? Spero di essere stato chiaro. Ringraziando, porgo cordiali saluti.