Pagina 1 di 2

Pilotaggio elettrovalvola proporzionale

MessaggioInviato: 4 giu 2012, 15:54
da tnnelectro
Salve a tutti,
devo aprire e chiudere una elettrovalvola proporzionale a 24Vdc.

Il controllo deve avvenire con un segnale PWM che va da 600Hz a 800Hz max corrente Imax = 390mA

Ho generato tramite un micro atmel il segnale PWM..., mi potreste aiutare sulla soluzione circuitale da usare trà il pin del micro e la valvola?

Grazie

Re: Pilotaggio elettrovalvola proporzionale

MessaggioInviato: 4 giu 2012, 16:28
da grandegiove
Ciao Foto UtenteAtomo,

una possibile soluzione potrebbe essere utilizzare un'uscita a stato solido.

In particolare per il pilotaggio di elettrovalvole proporzionali a 12V con segnale di pilotaggio PWM 0-5V a duty variabile e corrente massima 2A ultimamente sto utilizzando l' N-MOS IRL2910 ( http://www.irf.com/product-info/datashe ... rl2910.pdf ). Dando un'occhiata al datasheet credo proprio si possa prestare tranquillamente per la tua applicazione.

Quindi ricapitolando:
- settare l'uscita del micro come output push-pull (solitamente è quello di default ma verifica)
- collegare direttamente il piedino di uscita del micro alla base del MOS.
- collegare direttamente il source a massa.
- collegare l'elettrovalvola fra i 24 V e il drain del MOS.

NB:- puoi utilizzare un altro MOS verificandone le caratteristiche.
- adottare degli accorgimenti per filtrare i disturbi dati dall'eccitazione e la diseccitazione dell'elettrovalvola (terribili!): come minimo sarà opportuno prevedere un diodo di protezione in parallelo alla EV (ad esempio BY399). Eventualmente poi si può aggiungere un varistore ed un eventuale filtro RC.

Re: Pilotaggio elettrovalvola proporzionale

MessaggioInviato: 4 giu 2012, 16:52
da tnnelectro
grazie dell'attenzione...

tra il pin e la base del MOS. vorrei inserire un optoisolatore...?

ma resistenza sulla base del MOS?

Re: Pilotaggio elettrovalvola proporzionale

MessaggioInviato: 4 giu 2012, 16:59
da grandegiove
Puoi tranquillamente inserire una resistenza fra il pin del micro e il gate del MOS (essendo la corrente di gate dei MOS praticamente trascurabile non avrai una caduta di tensione significativa), valore: 10k?

Per quanto riguarda l'ipotesi optoisolatore, in passato ho utilizzato l'H11G1 ( http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/QT/H11G1.pdf ) ma a quel punto dovresti un attimo rivedere la struttura dello stadio di uscita.

Re: Pilotaggio elettrovalvola proporzionale

MessaggioInviato: 4 giu 2012, 19:01
da IsidoroKZ
grandegiove ha scritto:Puoi tranquillamente inserire una resistenza fra il pin del micro e il gate del MOS (essendo la corrente di gate dei MOS praticamente trascurabile non avrai una caduta di tensione significativa),


Non ne sarei cosi` sicuro. Il gate non consuma praticamente corrente in condizioni statiche, ma in commutazione la corrente puo` essere decisamente elevata. Se la si limita con una resistenza fa scaldare di piu` il MOS che commuta adagio. E` vero che a queste frequenze non e` molto grave, ma meglio non diffondere troppo in giro informazioni non corrette.

Re: Pilotaggio elettrovalvola proporzionale

MessaggioInviato: 5 giu 2012, 9:12
da tnnelectro
Grazie a tutti dell'interessamento...

in base alle vostre info ho pensato a questa soluzione, che ne pensate?

l'optoisolatore è ok?

Saluti


Re: Pilotaggio elettrovalvola proporzionale

MessaggioInviato: 5 giu 2012, 13:31
da IsidoroKZ
A me sembra che il TLP251 non possa essere usato in quel modo, non e` un semplice opto, dentro c'e` il ricevitore e il driver.

Re: Pilotaggio elettrovalvola proporzionale

MessaggioInviato: 5 giu 2012, 14:03
da tnnelectro

Re: Pilotaggio elettrovalvola proporzionale

MessaggioInviato: 5 giu 2012, 15:38
da IsidoroKZ
OOPS, hai ragione ho invertito qualche cifra. A bassa frequenza dovrebbe funzionare.

Re: Pilotaggio elettrovalvola proporzionale

MessaggioInviato: 5 giu 2012, 15:53
da tnnelectro
al posto del 1n4007, ho disponibile un by299...OK?