Buona sera a tutti, vorrei sapere se qualcuno mi può aiutare, ho sentito parlare di caduta di tensione anche sul fotovoltaico, è vero che su una distanza maggiore di stringhe se c' è caduta di tensione e le stringhe non vengono dimensionate bene nellle loro sezioni, gli inverter non partono??io sapevo che il compito dell' inverter era solo quello di trasformare la tensione da continua ad alternata, e sapevo pure che sono alimentati a parte...MAH!!! qualcuno mi potrebbe fare un po di luce sull' argomento in merito????comunque io mi trovo le formule della caduta di tensione dell' alternata con le relative tabelle, vale la stessa formula?? Av=Ct*Ib*l/ 1000 Av%=Av*100/V dove alla fine il calcolo in percentuale non deve superare il 4%

, con la quale poi, in relazione ai dati noti ed alle incognite, si possono ricavare i valori desiderati. Ad esempio, nel tuo caso, preso ogni ramo del circuito, se ti è nota la corrente, il tipo di conduttore usato, puoi ricavare le relative c.d.t.