Pagina 1 di 1

TA più relè amperometrico

MessaggioInviato: 18 mar 2013, 16:53
da cille87
Salve a tutti, vi spiego qual è il mio problema:
Ho un circuito a 230V e voglio monitorarne la corrente. Cioè voglio che un relè commuti quando vi è un passaggio di corrente nel circuito. La configurazione alla quale ho pensato prevede:
-trasformatore amperometrico (rapporto 4:1, corrente primaria 20 A secondaria 5 A)
-relè amperometrico (collegato all'uscita del TA, ha una sensibilità di 0,125 A)

Nel mio circuito a 230V ho una corrente masssima di 20A, quindi il dimensionamento del TA è corretto.

Il problema è che se nel circuito scorre una corrente piccola il mio sistema non la percepisce in quanto la soglia effettiva è 0,125x5=0,5 A.

Come fareste per aumentare la soglia del circuito?
Io ho pensato di fare un circuito per il condizionamento del segnale che magari dal TA vada a pilotare un relè ad eccitazione tradizionale, ma non saprei da dove partire..
Qualche idea??

Grazie

Re: TA più relè amperometrico

MessaggioInviato: 18 mar 2013, 17:09
da g.schgor
A quale valore di corrente di rete vorresti far scattare il relè?
Attualmente sembra scatti a 0.125x4 = 0.5A
Misurando la tensione ai capi del relè in questa condizione,
si potrebbe aggiungere in parallelo una resistenza che assorba
la corrente "in eccesso" fino al valore voluto.

Re: TA più relè amperometrico

MessaggioInviato: 18 mar 2013, 17:20
da cille87
Grazie per la risposta, si ho sbagliato a scrivere: la soglia è 0,125x4=0,5A.
Vorrei che la bobina del relè si eccitasse anche con un carico ad esempio da 30-40W a 230V (corrente 0,1-0,2 A).
Prendo in considerazione l'idea della resistenza in parallelo che potrebbe essere una soluzione con 'poca spesa e massima resa'!

Grazie ancora

Re: TA più relè amperometrico

MessaggioInviato: 18 mar 2013, 17:55
da cille87
Foto Utenteg.schgor ho smontato il relè amperometrico:
monta due resistori shunt da 5mohm in parallello, ci ho un po' ragionato ed effettivamente (nel rispetto dei parametri del relè) se io raddoppiassi la resistenza, dimezzerei la sensibilità! Però attenzione.. dopo sforerei il fondoscala.. Ci stiamo avvicinando alla soluzione!! :ok:

Re: TA più relè amperometrico

MessaggioInviato: 18 mar 2013, 20:11
da g.schgor
cille87 ha scritto:Come fareste per aumentare la soglia del circuito?

Avevo capito che tu volessi aumentare la corrente di rete a cui scatta il relè,
invece la vuoi diminuire. Allora non resta che rilevare una corrente del TA
bassissima.
Penso quindi che tu debba ricorrere ad un sensore elettronico che poi piloti il relè.