Salve ragazzi potreste dirmi a quanto equivale la lettura del wattmetro?
Io so che W=Re(V'31*I'1(coniugato))


Grazie :D :ok: O_/

Re: Aiuto potenza

MessaggioInviato: 24 gen 2014, 18:32
da Gigis
ti consiglio di postare tutti i dati del problema

Re: Aiuto potenza

MessaggioInviato: 24 gen 2014, 18:39
da mariorenna
R=400 ohm
XL=100 ohm
P=1000 W
Q=500 W
V=1000 V

Re: Aiuto potenza

MessaggioInviato: 25 gen 2014, 14:48
da Pepito
mariorenna ha scritto:Q=500 W


La potenza reattiva si misura in var, non in W.
Comunque per andare a capo in LaTeX devi mettere "\\".
Ciao

PSQ

Re: Aiuto potenza

MessaggioInviato: 25 gen 2014, 14:58
da Pepito
Ti consiglio di calcolarti la tensione della "rete", cioè la tensione concatenata a monte dei resistori. Questo lo fai conoscendo la potenza assorbita dal carico a destra dello schema.
Conosciuta la tensione concatenata della rete puoi considerare solo il carico in basso nello schema, dove è inserito il wattmetro, dimenticandoti il resto.
Ciao

PSQ

Re: Calcolare potenza wattmetro inserito in circuito trifase

MessaggioInviato: 25 gen 2014, 17:18
da mariorenna
Calcolo prima I utilizzando la formula della potenza apparente I=\sqrt[]{P^2+Q^2}/(\sqrt[]{3}V)=0.645 A

Calcolo la potenza assorbita dai resistori Pr=3RI^2=500 W

Calcolo la tensione stellata E=\sqrt[]{(Pr+P^2)+Q^2}/(3I)=817 V

Conoscendo la tensione posso calcolare la potenza degli induttori QL=(3E^2)/Xl=20025 var

Visto che il wattmetro misura la potenza a valle essa sarà pari a :
W=-QL/\sqrt[]{3}=-11561 W

E' corretto cosi ? ti ringrazio :D :ok:

Re: Calcolare potenza wattmetro inserito in circuito trifase

MessaggioInviato: 25 gen 2014, 17:27
da RenzoDF
mariorenna ha scritto:... Visto che il wattmetro misura la potenza a valle

Cosa intendi dire?

Re: Calcolare potenza wattmetro inserito in circuito trifase

MessaggioInviato: 25 gen 2014, 17:28
da mariorenna
Che in questo caso il wattmetro misura la potenza relativa ai soli induttori

Re: Calcolare potenza wattmetro inserito in circuito trifase

MessaggioInviato: 25 gen 2014, 17:33
da RenzoDF
mariorenna ha scritto:Che in questo caso il wattmetro misura la potenza relativa ai soli induttori

Se così fosse, perché hai diviso detta potenza per \sqrt{3} e l'hai cambiata di segno?

Quello è un "wattmetro in quadratura", come si diceva ai miei tempi, e quindi si potrebbe dire immediatamente quale sia la sua indicazione, ma penso che in H-demia non si usi parlarne, sbaglio?

Ad ogni modo, anche senza conoscere detta particolare inserzione, basta tracciare un semplice diagramma fasoriale per capire quale sia la relazione di fase fra la tensione applicata alla voltmetrica e la corrente I entrante nell'amperometrica, pari a quella nell'induttore della seconda fase


e quindi, ricordando la relazione fondamentale

W={{V}_{31}}I\cos \,(\widehat{{{\overline{V}}_{31}}\overline{I}})=VI

...

Re: Calcolare potenza wattmetro inserito in circuito trifase

MessaggioInviato: 25 gen 2014, 17:54
da mariorenna
W=(V31*I2(coniug.))=VIcos(270+alfa)=VIcos(90-alfa)=sen(alfa)=+QL/\sqrt[]{3}

dove (270+alfa) è lo sfasamento tra V31 e I2

Avevo sbagliato il segno precedentemente vero?