Candy ha scritto:Mah, mi sembra tutta un forzatura, una inutile inutilità. Quando si costruisce un automatismo, ci di deve preoccupare della sua efficienza nel tempo, prima ancora che dei probabili errori di montaggio; peraltro presenti e da evitare.
Non è con un diodone, inutile, che si evitano errori di montaggio. Un simile diodo, d'altro canto, dissiperebbe sempre i suoi 25 W per tutta la vita del dispositivo, in modo inutile.
Mi sembra tutto inutile.
vero ma quando le cose sono fatte di corsa e male, meglio 25 W che 500 e passa euro di scheda.
MA il rapporto disipazione in W del diodo / corrente è 1:1?
molto meglio una protezione meccanica in questo caso (classico connettore con innesto non invertibile)
non lo posso fare perché il cliente entra a monte con due fili che attacca a due morsetti da 4mm2.
Posso mettere i connettori all'ingresso della scheda ma se il cliente inverte la 24 DC a monte non posso farci nulla.
Inoltre il diodo di solito è meglio metterlo sul positivo dell'alimentazione, perché sul negativo perdi il riferimento rispetto al negativo dell'alimentazione.
come funziona questa cosa?
me la potreste spiegare?