Pagina 1 di 2

Abbassare la tensione da 53 V a 15 V

MessaggioInviato: 31 lug 2014, 18:59
da frjariello
Ciao,
dovrei abbassare una tensione di 53v c.c. circa (può oscillare tra i 45 e i 55v) e portarla a 15v c.c., per collegare degli apparecchi che assorbono circa 1,5A.
Non sono pratico, però vorrei provare a farlo io, anche perché non ne ho trovati in commercio :oops:
Consigli da cui partire?

Grazie

bye bye

Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V

MessaggioInviato: 31 lug 2014, 20:40
da Russell
In effetti è un bel salto, ma sono abbastanza sicuro che un convertitore 50V-24V non sia impossibile da trovare
A quel punto un regolatore di tensione da 15V (tipo LM7815... ma) che supporti almeno un paio di Ampere si dovrebbe trovare

Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V

MessaggioInviato: 31 lug 2014, 20:44
da SediciAmpere

Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V

MessaggioInviato: 31 lug 2014, 21:02
da marco438
Piu' economicamente forse si potrebbe fare con un LM317HTV sostenuto da un transistor di potenza per sopperire alla differenza di tensione in/out.

Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V

MessaggioInviato: 31 lug 2014, 21:08
da FedericoSibona
Ma è probabile che, nella conversione, non si avrebbe un rendimento dell'89% ;-)

Che tipo di generatore è quello che da 45/55Vdc? Quattro batterie da 12V in serie?

Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V

MessaggioInviato: 31 lug 2014, 22:31
da maxx
LM2596HVS

italia: http://www.ebay.it/itm/171311272453
cina: http://www.ebay.it/itm/290948471801

peccato che l'italiano è in ferie...

Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V

MessaggioInviato: 31 lug 2014, 23:04
da richiurci
FedericoSibona ha scritto:Ma è probabile che, nella conversione, non si avrebbe un rendimento dell'89% ;-)


aggiungerei pure che con un regolatore lineare bisognerebbe smaltire ben 57W in calore ;-)

Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V

MessaggioInviato: 1 ago 2014, 0:01
da Arrow
O ti fai un buck switching discreto (per via delle tensioni) o inizia ad avvolgere i fili per il trasformatore :mrgreen: :mrgreen:

Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V

MessaggioInviato: 1 ago 2014, 12:45
da marco438
La soluzione da me proposta, se avete ben letto, e' di ripiego; non pretendevo fosse perfetta ne che suscitasse tanti commenti contrari, vuoi per il rendimento che la dissipazione :D
Avevo cercato anch'io qualche step down come quello proposto da Foto Utentemaxx ma non l'ho trovato e la reputo la soluzione migliore, anche perche' proposte alternative (a parte spendere 50 e piu' euro), fino ad ora non ne ho viste. :mrgreen:

Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V

MessaggioInviato: 2 ago 2014, 9:38
da frjariello
Grazie a tutti, in effetti credo che mi convenga la soluzione già pronta... Ma sarà affidabile, secondo voi?? A me preoccupa soprattutto non rischiare di mandare in corto la 53v in ingresso!
La tensione in ingresso, comunque, viene da un raddrizzatore o da batterie in caso di blackout.