scelta ventola per raffredamento plafo led

MessaggioInviato: 22 dic 2014, 17:33
da pic
Ciao, ho un dissipatore in allumino 15x6x2,5h con 36w di led, volevo sapere che dimensione deve avere la ventola.
Saluti

Re: scelta ventola per raffredamento plafo LED

MessaggioInviato: 22 dic 2014, 17:53
da danielepower
Bisogna vedere quanto deve raffredare
_____
Io al posto tuo metterei direttamente due ventole cinesi 60x60mm da 0.36A o da 0.18A (quindi 5W o 2.5W) 12V :mrgreen:

Re: scelta ventola per raffredamento plafo LED

MessaggioInviato: 23 dic 2014, 10:50
da marco438
Una risposta sensata sarebbe possibile conoscendo le caratteristiche ed il numero dei led nonche' il coefficente del dissipatore; ed i calcoli sono tutt'altro che semplici.
Se, al contrario, vuoi una risposta alla "mettiquestochetantoalmassimosibruciatutto", segui il consiglio che ti e' gia' stato dato. :D
Ci sarebbe poi da chiedersi se questa ventola sia proprio necessaria.

Re: scelta ventola per raffredamento plafo LED

MessaggioInviato: 23 dic 2014, 17:44
da danielepower
marco438 ha scritto:Se, al contrario, vuoi una risposta alla "mettiquestochetantoalmassimosibruciatutto", segui il consiglio che ti e' gia' stato dato. :D


...la ventola raffredda un dissipatore non direttamente i led, quindi con una ventola non appropriata non si brucia un bel niente.

Senza ventola il dissipatore si riscalda di più e impiega più tempo per svolgere la sua funzione, non vedo come mettendo una ventola non adatta si possano bruciare i led...per favore

Re: scelta ventola per raffredamento plafo LED

MessaggioInviato: 23 dic 2014, 18:01
da marco438
Foto Utentedanielepower non prendere alla lettera quello che ho scritto; e' solo un modo di dire per distinguere una cosa ben fatta da una fatta alla buona. E comunque c'e' modo e modo di rispondere ad un post generico che probabilmente hai pensato diretto a te.
Che non si bruci nulla e' chiaro anche dalla mia successiva asserzione:
marco438 ha scritto:Ci sarebbe poi da chiedersi se questa ventola sia proprio necessaria.

O_/

Re: scelta ventola per raffredamento plafo LED

MessaggioInviato: 23 dic 2014, 18:13
da danielepower
Non volevo mancare di rispetto, tutt' altro, volevo difendere il mio post iniziale :)

"metti questo che tanto al massimo si brucia tutto" induce a pensare al primo visitatore che capita che sia una risposta senza senso e valore

La mia, dove aver detto "Bisogna vedere quanto deve raffredare", è stata un opinione personale di come avrei agito se avessi avuto la stessa esigenza descritta da Foto Utentepic davanti ai dati "ho un dissipatore in allumino 15x6x2,5h con 36w di LED, volevo sapere che dimensione deve avere la ventola?"
O_/

Re: scelta ventola per raffredamento plafo LED

MessaggioInviato: 23 dic 2014, 18:17
da marco438
Si, d'accordo, pero' scrivere:
danielepower ha scritto:Io al posto tuo metterei direttamente due ventole cinesi 60x60mm da 0.36A o da 0.18A (quindi 5W o 2.5W) 12 V :mrgreen:

senza conoscere i dati dei led e del dissipatore e' quantomeno azzardato. :D

Re: scelta ventola per raffredamento plafo LED

MessaggioInviato: 23 dic 2014, 18:26
da danielepower
come si dice dalle mie parti: era "all' agricolo"
Presumendo un valore di pochi euro dei leds e dissipatore e che non si vogliano spendere molti soldi la soluzione di acquistare due ventole cinesi da ebay con 5-6 dollari va bene :mrgreen:

(in estate con una ventola da 40x40mm 5W ho raffreddato da come sorgeva il sole al tramonto il dissipatore di un inverter da 6 kW per fotovoltaico...da 50-60°C :shock: restava nella soglia dei 30°C....quindi due ventole da 5W sono molto esagerate, ma appunto "Bisogna vedere quanto deve raffredare" :mrgreen: )

dimendicavo, buon natale O_/

Re: scelta ventola per raffredamento plafo LED

MessaggioInviato: 23 dic 2014, 18:39
da pic
Ho montato una ventola 50x50mm la temperatura del dissipatore, misurata con una sonda appoggiata dul dissipatore, non sale oltre i 30.
Ciao