Pagina 1 di 1

Come viene generata la 4-20 mA

MessaggioInviato: 24 giu 2015, 22:03
da smilev
Ciao ragazzi ho una domanda. Mi chiedevo qual è il circuito equivalente del generatore 4-20 mA ? Il mio dubbio è come mandiamo un valore costante di corrente senza che ad esempio non vede il carico dell'attuatore? Forse si utilizzano gli specchi di corrente? Un ultima domanda . Perché 4-20 mA è non partire da 0 ma? Grazie

Re: Come viene generata la 4-20 mA

MessaggioInviato: 24 giu 2015, 22:09
da IsidoroKZ
Non mi pare usino gli specchi di corrente, perche' sono strutture che funzionano bene solo integrate e a livelli di corrente molto piu` basse. Quello che si fa di solito e` usare un convertitore tensione corrente controllato eventualmente a operazionale con un transistore di fuori per essere in grado di gestire la corrente necessaria.

Il circuito equivalente e` un generatore di corrente che lavora come utilizzatore (la corrente entra dal positivo), oppure anche e` un "rubinetto" che controlla la corrente che passa in un circuito in cui c'e` una sorgente di tensione e poi un sensore che misura la corrente che scorre.

Il tutto se ho ben capito la domanda :(.

Re: Come viene generata la 4-20 mA

MessaggioInviato: 24 giu 2015, 22:15
da boiler
IsidoroKZ ha scritto:Quello che si fa di solito e` usare un convertitore tensione corrente controllato eventualmente a operazionale con un transistore di fuori per essere in grado di gestire la corrente necessaria.


Confermo che in un prodotto commerciale che vendiamo è implementato esattamente così.
C'è anche la possibilità di averli completamente integrati, ma il principio non cambia:
http://www.analog.com/media/en/technica ... /AD421.pdf

Il tutto se ho ben capito la domanda :(.


In effetti...

Boiler

Re: Come viene generata la 4-20 mA

MessaggioInviato: 24 giu 2015, 22:18
da andreacircuit9
smilev ha scritto:Perché 4-20 mA è non partire da 0 ma? Grazie


perché cosi si può capire se c'è un guasto sulla linea... se c'è zero allora c'è un guasto

Re: Come viene generata la 4-20 mA

MessaggioInviato: 24 giu 2015, 22:23
da boiler
andreacircuit9 ha scritto:perché cosi si può capire se c'è un guasto sulla linea... se c'è zero allora c'è un guasto


Giusto, per dovere di completezza: c'è anche la 0-20 mA.

Il vantaggio dell a 4-20 mA, oltre alla detezione di linea interrotta, è che anche quando il segnale misurato è nullo, scorre corrente, sulla quale può essere modulato un segnale digitale (è il caso del protocollo HART, che usa FSK) per trasmettere ulteriori informazioni.

C'è poi la possibilità di trasmettere due stati di errore, a 3.6 e 21.6 mA (standard Namur NE-43)

Ciao Boiler

Re: Come viene generata la 4-20 mA

MessaggioInviato: 24 giu 2015, 22:58
da carloc
boiler ha scritto:...Giusto....
\text{giusto}^2 :D

e inoltre hai sempre almeno (quasi) 4 mA che ti permettono di alimentare "in remoto" un circuito, ad esempio un condizionatore e/o un ponte o qualsiasi altra cosa :ok:

Re: Come viene generata la 4-20 mA

MessaggioInviato: 24 giu 2015, 23:17
da PietroBaima
carloc ha scritto:o qualsiasi altra cosa :ok:

un milliamperometro... :-"

Re: Come viene generata la 4-20 mA

MessaggioInviato: 24 giu 2015, 23:24
da carloc
hehehe :cool:

Re: Come viene generata la 4-20 mA

MessaggioInviato: 25 giu 2015, 1:32
da smilev
Grazie per le risposte ......ragazzi