Pagina 1 di 1

sostituzione termistore su UPS

MessaggioInviato: 26 giu 2015, 10:16
da cele93
salve ragazzi ho un UPS della EATON al cui interno (probabilmente per un corto dovuto all'errato cablaggio) è saltata una pista ed un termistore NTC (SCK 053), siccome non ho componenti del genere potreste consigliarmi come sostituire il pezzo?

Re: sostituzione termistore su UPS

MessaggioInviato: 30 giu 2015, 19:31
da SerTom
Nella riparazione elettronica l'imperativo è sostituire quando si è guastato ESATTAMENTE con il componente originale. Questo vale ancor di più quando il guasto è dovuto ad una causa esterna.

Cambiare le cose è molto rischioso: o conosci esattamente il circuito, la funzione di ogni singolo componente, sai come è stato dimensionato, e sei sufficientemente esperto per sapere come migliorarlo ... oppure TI stai facendo solo del male. Nel senso che stai mettendo a repentaglio la tua e degli altri sicurezza.

Ti sconsiglio caldamente qualsiasi sostituzione o bypass !

Bye O_/ Ser.Tom

Re: sostituzione termistore su UPS

MessaggioInviato: 1 lug 2015, 14:51
da cele93
chiaro, mi adopererò a trovare un componente uguale o al massimo con le stesse caratteristiche! grazie