Potresti usare un circuito tipo questo, con una Rsense. Due diodi di bypass in antiparallelo ti consentono di limitare la caduta di tensione a circa 0,7 V (sottratti ai 24 V alternati).
Con un fotoaccoppiatore isoli il circuito in alternata da quello in continua. Un condensatore sull'uscita in continua (o una persistenza realizzata via software) ti permettono di convertire in continuo il segnale pulsante che esce dal fotoaccoppiatore.
Rambo ha scritto:Ho bisogno di avere un segnale alto quando rileva passaggio di corrente, e un segnale basso quando non passa corrente.
E questo è quello che fa il circuito proposto.
Rambo ha scritto:ho bisogno che quando circola seriamente corrente scatta un relè che poi a valle farà altro...
In quest'altro caso si potrebbe eliminare il fotoaccoppiatore e la tensione di alimentazione in continua, a patto di complicare un po' il circuito. È meglio dire chiaramente che cosa ti serve fin dall'inizio.
Altra possibilità è quella di usare un sensore di Hall lineare, amplificando e comparando il segnale di uscita, come ti hanno consigliato
thunderbolt128 e
giorgio25760 in precedenza.
Come sensore lineare di Hall ricordo anche il SS49E - OH49E, ma non saprei proprio dirti se la sua sensibilità sarebbe sufficiente e/o come aumentare il segnale (un piccolo avvolgimento su un nucleo di ferrite incollato al sensore, che però aggiunge una piccola induttanza al circuito?). In questo caso devi studiare il datasheet e fare varie prove.