mistervolt ha scritto:. Ai capi dei faretti ho 11 volt circa quindi sembra tutto regolare ma il trasformatore scalda molto (anche se attacco solo un faretto) e va in protezione. Volevo capire per quale motivo accade questo.
Il motivo per cui misuri 11 V ai capi dei faretti di preciso non lo so, perché bisogna vedere se il trasformatore ha una caduta di tensione o è un trasformatore con protezione, in ogni caso l' errore è che in quel modo stai tentando di far assorbire al trasformatore il doppio di potenza per ogni faretto.
Come ti hanno già fatto notare se tagli una semionda non è che dimezzi la tensione , ma bensì dimezzi la potenza che trasferisci al carico.
La tensione efficace equivalente che si ha quando si alimenta un carico con una sola semionda è quel valore equivalente di una tensione continua che farebbe dissipare quella potenza.
Per 12 Vac sono circa 8,5 V. Per 24 Vac sono circa 17 V . Per la 230 Vac sono circa 163 V
Tornando al problema:
Al carico gli diamo una resistenza R , che per semplicità supponiamo costante a qualsiasi tensione ( anche se per i faretti questo non è vero, ma è solo per capire il concetto dell' errore )
La Potenza vale

, giusto ?
Perciò se a 12 V un carico assorbe 35 W a 24 V assorbirà 140 W
Se te metti un diodo sulla 24 V abbiamo detto che questo dimezzerà la potenza, perciò da 140 W si passa a
70 W . Questa è la potenza che il trasformatore tenterà di fornire ad ogni faretto ( dico tenterà, perché poi in pratica o c'è una caduta di tensione o interviene la protezione ).
mistervolt ha scritto:Grazie ora ho capito qual è il problema ovvero il trafo che lavora tutto sul semiperiodo positivo. Quindi se invece di un unico diodo raddrizzatore in serie al carico metto 4 diodi ovvero uno su ogni faretto (due in un senso e due in un altro) distribuisco i carichi su entrambi i periodi bilanciando il lavoro del trafo...
E no, sei al punto di prima
Ad ogni faretto per fargli dissipare la sua potenza di 35 W dovresti alimentarlo con una semionda ogni quattro semionde non importa se negative o positive
L' unica soluzione è quella di poter mettere in serie i faretti, coome aveva suggerito
Utdis1, ma hai detto che non è possible...