Inserire isteresi ad un sensore di prossimità
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un aiuto per capire se è possibile risolvere un problema.
Ho la necessità di dover asciugare un'utensile in acciaio con un getto di aria ed ho realizzato un circuito che tramite un sensore di prossimità induttivo, aziono un'elettrovalvola.
Il sensore che utilizzo ha una distanza minima di attivazione di circa 5mm.
Tutto bene se l'utensile è quasi a contatto e lo si tiene ben fermo davanti al sensore, ma appena lo si sposta anche di poco l'elettrovalvola si attiva e disattiva rendendone l'utilizzo non proprio ottimale.
Dovrei quindi "inserire" un po' di isteresi, ed avevo pensato di utilizzare un condensatore + resistenza per creare un minimo ritardo alla disattivazione, ma mi sembra che ciò non sia possibile senza sostituire il sensore con uno di tipo diverso (dal costo quasi doppio...)
Mi chiedevo se invece, (viste le mie limitate conoscenze di questa materia) non ci sia un modo di modificare il circuito ed ottenere quanto desiderato in maniera semplice.
questo il circuito:
ho evidenziato in azzurro il circuito contenuto nel sensore.
Il sensore comanda un relè SSR che aziona l'elettrovalvola
Il sensore è un OMRON TL-W5MC1, qui la scheda tecnica.
http://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/cat ... pdf?id=460
Si può fare ? o devo cambiare sensore (tipo il TL-W5E1)?
avrei bisogno di un aiuto per capire se è possibile risolvere un problema.
Ho la necessità di dover asciugare un'utensile in acciaio con un getto di aria ed ho realizzato un circuito che tramite un sensore di prossimità induttivo, aziono un'elettrovalvola.
Il sensore che utilizzo ha una distanza minima di attivazione di circa 5mm.
Tutto bene se l'utensile è quasi a contatto e lo si tiene ben fermo davanti al sensore, ma appena lo si sposta anche di poco l'elettrovalvola si attiva e disattiva rendendone l'utilizzo non proprio ottimale.
Dovrei quindi "inserire" un po' di isteresi, ed avevo pensato di utilizzare un condensatore + resistenza per creare un minimo ritardo alla disattivazione, ma mi sembra che ciò non sia possibile senza sostituire il sensore con uno di tipo diverso (dal costo quasi doppio...)
Mi chiedevo se invece, (viste le mie limitate conoscenze di questa materia) non ci sia un modo di modificare il circuito ed ottenere quanto desiderato in maniera semplice.
questo il circuito:
ho evidenziato in azzurro il circuito contenuto nel sensore.
Il sensore comanda un relè SSR che aziona l'elettrovalvola
Il sensore è un OMRON TL-W5MC1, qui la scheda tecnica.
http://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/cat ... pdf?id=460
Si può fare ? o devo cambiare sensore (tipo il TL-W5E1)?