Portata contatti switch

MessaggioInviato: 27 ago 2016, 11:23
da rbacchi
Ciao gente,
sapete se esiste un modo per valutare la portata di un contatto che in DC sopporta 0.5A-110V nel caso in cui il cario sia fortemente induttivo?
Ovviamente senza la presenza di soppressori sia nel contatto che nel carico.
In pratica chiedo se c'è un modo per valutare quali siano le massime condizioni di lavoro sopportabili nel caso di carichi induttivi in DC.
Nel datasheet dello switch si parla di norme IEC60947 e UL508, sapete se queste situazioni vengono trattate?
Grazie, rb

Re: Portata contatti switch

MessaggioInviato: 27 ago 2016, 12:36
da mir
Per l'utilizzo di un contatto di chiusura/apertura, che sia di un microswitch, di un relè, o di un contattore su di un carico fortemente induttivo, si dovrà scegliere il dispositivo adatto a questo tipo di carico, oltre a considerare l'utilizzo di filtri RC.
Le sovratensioni che si possono presentare all'apertura dei contatti che comandano un carico fortemente induttivo,non sono salutari per i contatti stessi che avranno di li a poco vita breve.