remotazione sonda ntc
buonasera, cerco aiuto per risolvere un problema su un cronotermostato Bticino L4449 sul quale devo remotare la sonda che misura la temperatura della stanza la quale dicono di usare una NTC R 25°C=100KHOM con lunghezza massima dei cavi di 5 metri, il problema è che devo remotarla a 15 metri dal termostato e devo passare in tubi dove sono presenti cavi con 220 volt, contattata la Bticino mi dicono di montare una resistenza in parallelo che abbatta la differenza di resistenza data dall'allungarsi dei cavi di collegamento, altre fonti mi dicono di costruire un ripetitore di segnale in quanto il segnale si perde lungo i cavi, cosa mi consigliate, se devo costruire il ripetitore mi indicate come farlo, grazie mille