Pagina 4 di 4

Re: pulsante on\off

MessaggioInviato: 7 mar 2019, 21:02
da GuidoB
È difficile capire che cosa succede.

Per cominciare controllerei che tu abbia collegato tutte le tensioni Vcc del circuito (eccetto quella del relè e di P1) alla Vcc stabilizzata.

Poi inserirei un diodo 1N4007 sull'ingresso Vcc 6-15 V dello stadio di alimentazione.

Re: pulsante on\off

MessaggioInviato: 7 mar 2019, 22:40
da danielealfa
grazie della risposta, il diodo 1n4007 lo avevo gia messo in ingresso prima del 78l08.
ho risolto circa 20 minuti fa, modificando i 2 condensatori vicino al 78l08
in ingresso da 1000uF e dopo il 78l08 da 470uF .
ed ora e' ok