Pagina 1 di 1

Dimensionamento capacità di livellamento.

MessaggioInviato: 17 apr 2019, 20:03
da mir
Ho la necessità di dimensionare una capacità di livellamento a valle di un ponte raddrizzatore,pertanto utilizzo una nota espressione:
C=\frac{I_{0}}{2\cdot f\cdot V_{r}}
considerando, un'intensità di corrente massima che dovrà supportare il sistema..trafo-ponte-condensatore.. pari a 10 A (non in condizioni di funzionamento continuo), ed essendo la frequenza di rete pari a 50 Hz, e cosniderando una tensione di ripple pari a 3 V .. mi vien fuori:
C=\frac{10}{2\cdot 50\cdot 3}=0,033=33.333\mu F .. :shock:
Considerando una regola spannometrica di 2000 uF ad ampere,immaginavo di cavarmela con 20000 uF, o comunque un corretto valore dimensionato li intorno, ma il risultato dell'espressione precedente mi sembra un tantinello out..sto sbagliando qualcosa .. #-o ...ma cosa ?
Una mano ? :D
Grazie
OT. dopo il condensatore di livellamento, andrò ad alimentare il circuito (ancora in fase di realizzazione) di un alimentatore variabile, con corrente nominale massima di 10 A.

Re: Dimensionamento capacità di livellamento.

MessaggioInviato: 17 apr 2019, 22:22
da claudiocedrone
Ma scusa, se il livellamento è dopo un ponte la frequenza è 100 Hz non 50 Hz quindi dal calcolo la capacità risulta la metà di quella calcolata da te...

Re: Dimensionamento capacità di livellamento.

MessaggioInviato: 17 apr 2019, 22:47
da wruggeri
Come ha notato Foto Utenteclaudiocedrone, se il tuo condensatore sta a valle di un ponte di diodi il periodo che devi considerare è dimezzato perché il rettificatore "gira" la semionda negativa :ok:

y5CCB.gif
y5CCB.gif (13.22 KiB) Osservato 705 volte

Re: Dimensionamento capacità di livellamento.

MessaggioInviato: 17 apr 2019, 23:05
da elfo
Foto Utentemir ha correttamente scritto

\frac{1}{2\cdot f}

che corrisponde ad un periodo di 10 ms (100 Hz)
mir ha scritto:regola spannometrica di 2000 uF ad ampere

spannometrico per spannometrico :D , io uso 8 ms come periodo di scarica (il condemsatore nei 2 ms rimanenti si carica) da cui - usando la tua formula - si ottengono (circa) 27.000 uF

Re: Dimensionamento capacità di livellamento.

MessaggioInviato: 17 apr 2019, 23:10
da claudiocedrone
Ah... ecco cosa era quel "2" al denominatore nella formula :lol:

Re: Dimensionamento capacità di livellamento.

MessaggioInviato: 18 apr 2019, 9:12
da lelerelele
io ricordavo a spanne che per un buon filtraggio, erano dai 3000uF ad i 4000uF ad ampère, pressapoco in linea con i vostri calcoli, decisamente più tecnici dei miei... :mrgreen:


saluti.

Re: Dimensionamento capacità di livellamento.

MessaggioInviato: 18 apr 2019, 21:45
da mir
Ragazzi, grazie per le risposte, sono risalito da dove avevo preso l'espressione per il calcolo della capacità di livellamento, e credo di non aver dubbi .. :D .. è corretta, cosi come lo è il valore che mi fornisce.. riferimento è questo thread, topic 2 by Foto UtenteIsidoroKZ ;-)